niestety nie działa to tak jak powinno
moze problme jest twym ze Gui-generic ma zdefiniowane tylko czujniki otwarcia
i albo jest czesciowo otwarte albo otwarte
nie ma czujnika zamknietej bramy
krancowki.png
bicker wrote: Sat Jul 03, 2021 1:52 pm ok. dzieki, nie tam szukałem
sprawdze
Mmof wrote: Sat Jul 03, 2021 1:51 pm
bicker wrote: Sat Jul 03, 2021 1:47 pm

nie widzę tego w cloud
czujnik.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

To nie wina GUI-Generic.
Próbowałem to samo zrobić z SBW-02 i nie działało.
Chyba Clud tego jeszcze nie obsługuje.
bicker
Posts: 469
Joined: Tue Feb 02, 2016 8:18 am

Post

Patryk wrote: Sat Jul 03, 2021 2:08 pm To nie wina GUI-Generic.
Próbowałem to samo zrobić z SBW-02 i nie działało.
Chyba Clud tego jeszcze nie obsługuje.
czyli na chwiłe obecną nie da się tego zrobić ?
chodzi mi o potweirdzenie, żę brama jest otwarta/zamknięta, a nie jedno z dwóch
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

bicker wrote: Sat Jul 03, 2021 2:20 pm
Patryk wrote: Sat Jul 03, 2021 2:08 pm To nie wina GUI-Generic.
Próbowałem to samo zrobić z SBW-02 i nie działało.
Chyba Clud tego jeszcze nie obsługuje.
czyli na chwiłe obecną nie da się tego zrobić ?
chodzi mi o potweirdzenie, żę brama jest otwarta/zamknięta, a nie jedno z dwóch
Otwarta/zamknięta działa.
Ja chciałem ustawić czujnik częściowego otwarcia (50%) i to mi nie działało w SBW-02.
bicker
Posts: 469
Joined: Tue Feb 02, 2016 8:18 am

Post

otwarta zamknięta, ale na tej zasadzie, że jak nie jest otwarta - to jest zamknięta, nawet jak nie dojdzie do czujnika, w zimie zdarzało mi się, że nie domknęła i zostawał prześwit około 20 cm na dole

Patryk wrote: Sat Jul 03, 2021 2:31 pm
bicker wrote: Sat Jul 03, 2021 2:20 pm
Patryk wrote: Sat Jul 03, 2021 2:08 pm To nie wina GUI-Generic.
Próbowałem to samo zrobić z SBW-02 i nie działało.
Chyba Clud tego jeszcze nie obsługuje.
czyli na chwiłe obecną nie da się tego zrobić ?
chodzi mi o potweirdzenie, żę brama jest otwarta/zamknięta, a nie jedno z dwóch
Otwarta/zamknięta działa.
Ja chciałem ustawić czujnik częściowego otwarcia (50%) i to mi nie działało w SBW-02.
Patryk
Posts: 2704
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Załóż nowy temat, bo odchodzimy od głównego tematu (Bulider) i robi się bałagan.
Adamo28
Posts: 143
Joined: Sun Nov 08, 2020 2:54 pm

Post

Goral64 wrote: Wed Jun 30, 2021 12:48 pm
krycha88 wrote: Wed Jun 30, 2021 10:17 am jest to odczyt analogowy i mapowanie tej wartości za pomocą funkcji map()
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... /math/map/
Jakiś przykład zastosowania?
Korzystam z tego czujników/przetworników analogowych 4-20mA. Na rezystorze zdaje się 180om plus zener 3,3V odkłada mi się napięcie które podaje na A0, i podpinam pod kanał termometru z skalowanie min max dla wartości 0-1023pkt walczyłem z tym i w sumie fajnie działa
viewtopic.php?f=8&t=8173
zaraz sprawdzę jak zachowa się z buildera :3
User avatar
bulek68
Posts: 453
Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
Location: Podkarpackie

Post

Pomoże ktoś?

Pacjent moduł "SUPLA mini" autorstwa kolegi @kinium.
Temat: viewtopic.php?f=32&t=5822
Schemat modułu: https://easyeda.com/krzysiek.malisiewicz/incan

Próbuję mu wgrać soft roletowy z wykorzystaniem GUI-Generic Builder (online).
a) jeśli przypiszę przyciski 1 i 2 w nieodpowiedni sposób GPIO4 i GPIO5 w tedy działa tylko jeden za każdym razem przełączając kierunek rolety.
Czy to normalne?
b) w tym sofcie nie ma opcji wyboru rodzaju przycisku (mono/bistabilny)? pytam z ciekawości potrzebuję klawisze zwierne wiec jest ok.
c) tu jest największy problem, wg autora modułu przekaźniki sterowane są stanem wysokim, w mim wypadku co bym nie ustawił niski czy wysoki przekaźniki działają na odwrót, załączają się wraz z podaniem zasilania na moduł.
d) nawet gdy wyłączę rozgłaszanie sidd podczas normalnej pracy urządzenie zawsze sieje własną sieć

Soft postanowiłem zmienić ponieważ na tym autorstwa Krzyśka pod ten moduł klawisze fizyczne działają jak chcą, tzn nie zawsze reagują jak powinny, wcześniej nie zwracałem na to większej uwagi bo rzadko używałem ale teraz wkur*** mnie to coraz bardziej. :twisted:
krycha88
Posts: 5205
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

bulek68 wrote: Wed Jul 28, 2021 1:07 am Pomoże ktoś?

Pacjent moduł "SUPLA mini" autorstwa kolegi @kinium.
Temat: viewtopic.php?f=32&t=5822
Schemat modułu: https://easyeda.com/krzysiek.malisiewicz/incan

Próbuję mu wgrać soft roletowy z wykorzystaniem GUI-Generic Builder (online).
a) jeśli przypiszę przyciski 1 i 2 w nieodpowiedni sposób GPIO4 i GPIO5 w tedy działa tylko jeden za każdym razem przełączając kierunek rolety.
Czy to normalne?
b) w tym sofcie nie ma opcji wyboru rodzaju przycisku (mono/bistabilny)? pytam z ciekawości potrzebuję klawisze zwierne wiec jest ok.
c) tu jest największy problem, wg autora modułu przekaźniki sterowane są stanem wysokim, w mim wypadku co bym nie ustawił niski czy wysoki przekaźniki działają na odwrót, załączają się wraz z podaniem zasilania na moduł.
d) nawet gdy wyłączę rozgłaszanie sidd podczas normalnej pracy urządzenie zawsze sieje własną sieć

Soft postanowiłem zmienić ponieważ na tym autorstwa Krzyśka pod ten moduł klawisze fizyczne działają jak chcą, tzn nie zawsze reagują jak powinny, wcześniej nie zwracałem na to większej uwagi bo rzadko używałem ale teraz wkur*** mnie to coraz bardziej. :twisted:
zaglądnij w ustawienia przekaźników oraz przycisków a na pewno znajdziesz to czego szukasz. W pierwszym przycisku ustawia się akcję jak ma działać sterowanie roletami.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
bulek68
Posts: 453
Joined: Thu Feb 08, 2018 6:51 pm
Location: Podkarpackie

Post

Okiełznałem to ale... Tym razem inny problem.
Urządzenie w różnych momentach czasem po kilku godzinach czasem po 2 dniach zawiesza sie traci połączenie i nie reaguje na przyciski.