MCP23017 przekaźniki i przyciski

piotrekk
Posty: 133
Rejestracja: czw wrz 19, 2019 7:12 am

Kamil Ból pisze: czw maja 27, 2021 8:23 pm Ok zakończone wszystko śmiga na testach że szok :) Mam oczywiście kolejne pytanie :) Mianowicie jest zawór wody który po podaniu zasilania dostaje sygnał zamknięcia i powoli się zamyka bo cały czas ma napięcie podawane gdy dojdzie do pozycji Close sam odcina sobie napięcie i czeka jak się da napięcie z drugiej strony i tak samo się zamyka zamykanie zaworu trwa około 25 sekund i trzeba dać to pod włącznik zasilania i zastanawiam się tylko jak podpiąć pod to czujnik zamknięcia (Kontaktron) żebym miał pewność że jest zamknięty tak jak przy bramie. :?:
albo ustaw jako roleta, skonfiguruj czas otwarcia i zamknięcia.
SmartBOB
Posty: 48
Rejestracja: pn maja 24, 2021 7:36 am
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Chyba znalazłem błąd w konfiguracji, mianowicie chcę użyć 32x przekaźników mcp 0x20,21 i 32x guzików mcp 0x22,0x23, 16 rolet
Firmware: SuplaDevice GUI-Generic v3.0.4

Wszystko jest spoko tylko nie mogę nic przypisać dla guzika nr 27 i nr 30, ciągle mam błąd "Błąd zapisy danych" albo "Złe dane"

@krycha88 Co ty na to ?
Załączniki
Bez tytułu.png
Bez tytułu.png (43.07 KiB) Przejrzano 1426 razy
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Spróbuj dla drugiego MCP ustawić adres na wyłącz a później jeszcze raz ustawić.
https://gui-generic-builder.supla.io/
SmartBOB
Posty: 48
Rejestracja: pn maja 24, 2021 7:36 am
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Ustawiłem na wyłącz, kanały się wyzerowały a potem jak zacząłem ustawiać je po raz kolejny to znowu przy 27 i 30 jest to samo.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

SmartBOB pisze: pt lip 02, 2021 8:11 pm Ustawiłem na wyłącz, kanały się wyzerowały a potem jak zacząłem ustawiać je po raz kolejny to znowu przy 27 i 30 jest to samo.
Nadal masz ten problem? jeżeli tak to podeślij mi na PRV tego konfiga, podejrzewam gdzie jest problem :(
https://gui-generic-builder.supla.io/
SmartBOB
Posty: 48
Rejestracja: pn maja 24, 2021 7:36 am
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Wysłałem, dodatkowo zauważyłem że dla niektórych guzików nie można ustawić akcji z ZWOLNEINIE na WCIŚNIĘCIE,

Jak już ci zawracam głowę to idzie zrobić żeby jedna Supla obsługiwała 6 MCP :D :D ?
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

SmartBOB pisze: czw lip 08, 2021 4:02 pm Wysłałem, dodatkowo zauważyłem że dla niektórych guzików nie można ustawić akcji z ZWOLNEINIE na WCIŚNIĘCIE,

Jak już ci zawracam głowę to idzie zrobić żeby jedna Supla obsługiwała 6 MCP :D :D ?
Już wiem w czym problem, poprawie to wieczorem. Ale po aktualizacji modułu będzie trzeba przywrócić do ustawieniń fabrycznych. Więc trochę słabo, zwłaszcza dla osób które lubią aktualizować urządzenia.

Nie planuję dodać obsługi 6 MCP.
https://gui-generic-builder.supla.io/
radzik_r
Posty: 390
Rejestracja: ndz sie 11, 2019 5:32 pm

SmartBOB pisze: czw lip 08, 2021 4:02 pm Wysłałem, dodatkowo zauważyłem że dla niektórych guzików nie można ustawić akcji z ZWOLNEINIE na WCIŚNIĘCIE,

Jak już ci zawracam głowę to idzie zrobić żeby jedna Supla obsługiwała 6 MCP :D :D ?
Może nawet 8 ekspanderów i to jest maksymalnie.
8x16=128 pinów, 64 przekaźniki i 64 przyciski. Tylko trochę męcząca konfiguracja tyle pinów.

Ale we własnym sofcie.

EDIT.
Eksperymentowalem z 8 ekspanderach. Testowo działało. Ale nie jest to zalecane.
Wemos jest dosyć tani i można dublować budowane sterowniki, sam zbudowałem sterownik na 3 ekspandery i myślę że wystarczająco ma gpio (24out/24in)
Ostatnio zmieniony sob lip 10, 2021 6:50 am przez radzik_r, łącznie zmieniany 1 raz.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

SmartBOB pisze: czw lip 08, 2021 4:02 pm Wysłałem, dodatkowo zauważyłem że dla niektórych guzików nie można ustawić akcji z ZWOLNEINIE na WCIŚNIĘCIE,

Jak już ci zawracam głowę to idzie zrobić żeby jedna Supla obsługiwała 6 MCP :D :D ?
Poprawiłem, zobacz czy wszystko jest ok.

https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
https://gui-generic-builder.supla.io/
SmartBOB
Posty: 48
Rejestracja: pn maja 24, 2021 7:36 am
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Hej sprawdziłem tą wersję testową i można już poprawnie ustawić wszystkie pozycje przycisków dla MCP :D :D

Jedynie co jeszcze jest widoczne że dla 2 guzików, źle wyświetla się pozycja od "odwrócona logika" jest odhaczona a fizycznie jest inaczej. Oraz dla tych samych guzików jest pokazywana reakcja na WCIŚNIĘCIE a wykonywane jest ZWOLNIENIE.

@krycha88 Dzięki za pomoc!
Załączniki
ustawienia.png
ustawienia.png (27.63 KiB) Przejrzano 1180 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”