GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
Tx w pzem mam wpięty do rx ESPkrycha88 pisze: ↑czw mar 18, 2021 12:45 pmDodam.LukiSpajder pisze: ↑czw mar 18, 2021 12:12 pm Dzięki za dodanie tego Pzem 004 V3 T ale może jak już jest jeden to uda się wcisnąć jeszcze dwa Pzem 004 T V3 i stan licznika jak by dało się wpisać . Jest wsparcie dla trzech jest wspólny Tx a Rx z modułu osobno do wejście ESP 8266. Wydaje mi się że jest więcej osób które będą korzystać z tego. Niestety męczyłem się w niedziele z komplikowaniem programu ale masakra co chwile jakiś błąd a to nie ta biblioteka a to nie ta płytka poległem . Fajnie by było jak by się udało umieści większość tych bibliotek umieścić w GUI Generic i za pomocą GUI-Generic Builder skompilować co się chce. Przynajmniej dla Nas - nie umiejący pisać samemu programu było by super. Tak więc dziękuje za to ze wkładacie tyle pracy GUI Generic - jest rewelacja
Tylko jak to ma być z tym RX i TX bo @klew napisał odwrotnie
RX w pzem mam wpięty do tx ESP
To dlaczego w supli muszę mieć
L1rx do gipo3 RX
To które przewody mam połączyć ze sobą? Łącze raz tę raz te i nic tego nie wychodzi. Jak użyje 6gpio to zupełnie supla nie wstaje
Jak ktoś będzie miał taki problem jak ja użyjcie dokładnie tych gpio zmiana na inny kończy się że któryś nie działa.
D7 pzem1 tx
D6 pzem1 rx
D4 pzem2 tx
D1 pzem2 rx
Tx pzem3 tx
D0 pzem rx
- Załączniki
-
- Screenshot_2022-02-19-14-56-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (313.44 KiB) Przejrzano 1142 razy
-
- Screenshot_2022-02-19-13-53-57-28_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (274.59 KiB) Przejrzano 1161 razy
Nie zgodzę się z Tobą. U mnie działa jak na screen niżej.
Pytanie tylko do @krycha88, czy w gui konieczne jest użycie 3 par RX-TX, pytam bo walczę z tym bez skutku, jak bym to nie ustawił i podpiął ni uia nie działa
Opcjonalne ustawienie RX dla L2 i L3 determinuje tylko jaki licznik będziemy używać 1F lub 3F?
- Załączniki
-
- Screenshot_20220311_154307_com.android.chrome_edit_519389320306681.jpg (115.84 KiB) Przejrzano 1062 razy
Z tego co pamiętam to jeżeli ustawisz tylko RX1 to nie musisz ustawiać RX2 oraz RX3 i wtedy masz wspólny RX dla wszystkich 3 PZEM
https://gui-generic-builder.supla.io/
RX (odbiornik) na esp8266 jest potrzebny osobny dla każdego z pzem ów ( 3 liczniki - każdy pzem wysyła swoje dane dla każdej fazy) , TX (nadajnik) można spiąc razem, więc to co piszesz chyba nie ma sensu?
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2022 8:19 pm przez bulek68, łącznie zmieniany 1 raz.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Podłączyłem to i ustawiłem w gui generic zgodnie ze schematem. Dla pewności sprawdziłem 5 razy.
Nie działa. Może ktoś potwierdzi że na GUI ma uruchomiony licznik wg tego schematu?
-
- Posty: 285
- Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm
Ja ma od roku tak ustawione i działa Rewelacja
- Załączniki
-
- 4DB6307F-D41C-4771-8E73-E28E6FF7FE2E.jpeg (175.82 KiB) Przejrzano 995 razy
Zasadniczo masz to ustawione jak na tym schemacie który podesłał @krycha88, a skoro u Ciebie działa to i u mnie powinno. Kilka razy sprawdzałem połączenia, ale wieczorem sprwdze jeszcze raz bo mi to nie daje spokoju.
Ja nie posiadam tego sprzętu. Może nie zwróciłeś uwagi ale RX w GUI to TX w urządzeniu?
https://gui-generic-builder.supla.io/