GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3

mickarp
Posty: 56
Rejestracja: śr maja 27, 2020 2:33 pm

Czy jest możliwość podłączenie 2x pzem tak żeby pokazywało dwie fazy?
akir
Posty: 155
Rejestracja: śr lis 07, 2018 7:17 pm

krycha88 pisze: czw mar 18, 2021 12:45 pm
LukiSpajder pisze: czw mar 18, 2021 12:12 pm Dzięki za dodanie tego Pzem 004 V3 T ale może jak już jest jeden to uda się wcisnąć jeszcze dwa Pzem 004 T V3 😉😄i stan licznika jak by dało się wpisać 😁. Jest wsparcie dla trzech jest wspólny Tx a Rx z modułu osobno do wejście ESP 8266. Wydaje mi się że jest więcej osób które będą korzystać z tego. Niestety męczyłem się w niedziele z komplikowaniem programu ale masakra co chwile jakiś błąd a to nie ta biblioteka a to nie ta płytka poległem 😕. Fajnie by było jak by się udało umieści większość tych bibliotek umieścić w GUI Generic i za pomocą GUI-Generic Builder skompilować co się chce. Przynajmniej dla Nas - nie umiejący pisać samemu programu było by super. Tak więc dziękuje za to ze wkładacie tyle pracy GUI Generic - jest rewelacja 😁
Dodam.

Tylko jak to ma być z tym RX i TX bo @klew napisał odwrotnie ;)
Tx w pzem mam wpięty do rx ESP
RX w pzem mam wpięty do tx ESP
To dlaczego w supli muszę mieć
L1rx do gipo3 RX
To które przewody mam połączyć ze sobą? Łącze raz tę raz te i nic tego nie wychodzi. Jak użyje 6gpio to zupełnie supla nie wstaje


Jak ktoś będzie miał taki problem jak ja użyjcie dokładnie tych gpio zmiana na inny kończy się że któryś nie działa.
D7 pzem1 tx
D6 pzem1 rx
D4 pzem2 tx
D1 pzem2 rx
Tx pzem3 tx
D0 pzem rx
Załączniki
Screenshot_2022-02-19-14-56-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Screenshot_2022-02-19-14-56-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (313.44 KiB) Przejrzano 1116 razy
Screenshot_2022-02-19-13-53-57-28_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Screenshot_2022-02-19-13-53-57-28_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (274.59 KiB) Przejrzano 1135 razy
Awatar użytkownika
bulek68
Posty: 453
Rejestracja: czw lut 08, 2018 6:51 pm
Lokalizacja: Podkarpackie

akir pisze: sob lut 19, 2022 12:58 pm
Nie zgodzę się z Tobą. U mnie działa jak na screen niżej.

Pytanie tylko do @krycha88, czy w gui konieczne jest użycie 3 par RX-TX, pytam bo walczę z tym bez skutku, jak bym to nie ustawił i podpiął ni uia nie działa 😝

Opcjonalne ustawienie RX dla L2 i L3 determinuje tylko jaki licznik będziemy używać 1F lub 3F?
Załączniki
Screenshot_20220311_154307_com.android.chrome_edit_519389320306681.jpg
Screenshot_20220311_154307_com.android.chrome_edit_519389320306681.jpg (115.84 KiB) Przejrzano 1036 razy
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Z tego co pamiętam to jeżeli ustawisz tylko RX1 to nie musisz ustawiać RX2 oraz RX3 i wtedy masz wspólny RX dla wszystkich 3 PZEM
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
bulek68
Posty: 453
Rejestracja: czw lut 08, 2018 6:51 pm
Lokalizacja: Podkarpackie

krycha88 pisze: pt mar 11, 2022 3:08 pm Z tego co pamiętam to jeżeli ustawisz tylko RX1 to nie musisz ustawiać RX2 oraz RX3 i wtedy masz wspólny RX dla wszystkich 3 PZEM
RX (odbiornik) na esp8266 jest potrzebny osobny dla każdego z pzem ów ( 3 liczniki - każdy pzem wysyła swoje dane dla każdej fazy) , TX (nadajnik) można spiąc razem, więc to co piszesz chyba nie ma sensu?
Ostatnio zmieniony pt mar 11, 2022 8:19 pm przez bulek68, łącznie zmieniany 1 raz.
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

bulek68 pisze: pt mar 11, 2022 6:27 pm RX (odbiornik) na esp8266 jest potrzebny osobny dla każdego z pzem ów ( 3 liczniki - każdy pzem wysyła swoje dane dla każdej fazy) , TX (nadajnik) można śpiąc razem, więc to co piszesz chyba nie ma sensu?
viewtopic.php?p=76476#p76476
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
bulek68
Posty: 453
Rejestracja: czw lut 08, 2018 6:51 pm
Lokalizacja: Podkarpackie

krycha88 pisze: pt mar 11, 2022 6:47 pm viewtopic.php?p=76476#p76476
Podłączyłem to i ustawiłem w gui generic zgodnie ze schematem. Dla pewności sprawdziłem 5 razy.
Nie działa. Może ktoś potwierdzi że na GUI ma uruchomiony licznik wg tego schematu?
LukiSpajder
Posty: 282
Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm

Ja ma od roku tak ustawione i działa Rewelacja
Załączniki
4DB6307F-D41C-4771-8E73-E28E6FF7FE2E.jpeg
4DB6307F-D41C-4771-8E73-E28E6FF7FE2E.jpeg (175.82 KiB) Przejrzano 969 razy
Awatar użytkownika
bulek68
Posty: 453
Rejestracja: czw lut 08, 2018 6:51 pm
Lokalizacja: Podkarpackie

LukiSpajder pisze: pt mar 11, 2022 9:05 pm Ja ma od roku tak ustawione i działa Rewelacja
Zasadniczo masz to ustawione jak na tym schemacie który podesłał @krycha88, a skoro u Ciebie działa to i u mnie powinno. Kilka razy sprawdzałem połączenia, ale wieczorem sprwdze jeszcze raz bo mi to nie daje spokoju.
krycha88
Posty: 5186
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

bulek68 pisze: sob mar 12, 2022 6:51 am
LukiSpajder pisze: pt mar 11, 2022 9:05 pm Ja ma od roku tak ustawione i działa Rewelacja
Zasadniczo masz to ustawione jak na tym schemacie który podesłał @krycha88, a skoro u Ciebie działa to i u mnie powinno. Kilka razy sprawdzałem połączenia, ale wieczorem sprwdze jeszcze raz bo mi to nie daje spokoju.
Ja nie posiadam tego sprzętu. Może nie zwróciłeś uwagi ale RX w GUI to TX w urządzeniu?
https://gui-generic-builder.supla.io/
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”