GUI Generic - HLW8012 czy to sonoff POW ?

kris.gie
Posts: 362
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice

Post

Link do filmiku z kalibracji:
https://youtu.be/mOPx97tipo4
krycha88
Posts: 5207
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

kris.gie wrote: Mon Apr 26, 2021 12:32 pm Link do filmiku z kalibracji:
https://youtu.be/mOPx97tipo4
coś nie działa poprawnie, spojrzę na to wieczorem :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
kris.gie
Posts: 362
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice

Post

Jasne ;)
elmaya
Posts: 1482
Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
Location: El Saucejo - Sevilla

Post

can you try 25.0 and 230.0 instead of 25 and 230 for watts and volts in the calibration?
kris.gie
Posts: 362
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice

Post

elmaya wrote: Mon Apr 26, 2021 1:28 pm can you try 25.0 and 230.0 instead of 25 and 230 for watts and volts in the calibration?
No change:
https://youtu.be/rT8DrygO-gY
krycha88
Posts: 5207
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

na szybko nie widzę, żadnego błędu :) Po skalibrowaniu urządzenia rozumiem, że urządzenie głupoty pokazuje? Jeżeli tak to spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne wtedy powinny się podstawić domyślne wartości kalibracji.
https://gui-generic-builder.supla.io/
kris.gie
Posts: 362
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice

Post

No nie, nie pokazuje głupot, wydaje się że wskazania są prawidłowe, ale sugerowałeś że coś wychodzi nie tak podczas kalibracji.
krycha88
Posts: 5207
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

kris.gie wrote: Mon Apr 26, 2021 3:48 pm No nie, nie pokazuje głupot, wydaje się że wskazania są prawidłowe, ale sugerowałeś że coś wychodzi nie tak podczas kalibracji.
spodziewałem się wartości przybliżonych do:
Current Multi: 16030.00
Voltage Multi: 190770.00
Power Multi: 5195000.00

po restarcie urządzenia też masz takie wartości w kalibracji?

Edit
Wyjaśniło się domyślne wartości dla tego sensora to 1 a nie jak podałem. Więc kalibracja działa poprawnie ;)
https://gui-generic-builder.supla.io/
kris.gie
Posts: 362
Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
Location: Katowice

Post

Ufffffff :D
Yepestis
Posts: 609
Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
Location: Wrocław

Post

krycha88 wrote: Mon Apr 26, 2021 5:00 pm
kris.gie wrote: Mon Apr 26, 2021 3:48 pm No nie, nie pokazuje głupot, wydaje się że wskazania są prawidłowe, ale sugerowałeś że coś wychodzi nie tak podczas kalibracji.
spodziewałem się wartości przybliżonych do:
Current Multi: 16030.00
Voltage Multi: 190770.00
Power Multi: 5195000.00

po restarcie urządzenia też masz takie wartości w kalibracji?

Edit
Wyjaśniło się domyślne wartości dla tego sensora to 1 a nie jak podałem. Więc kalibracja działa poprawnie ;)
Takie duże wartości podczas kalibracji miałem gdy zasilanie było podłączone z programatora. Przy zasilaniu z sieci 230V wartości te oscylowały w granicy 1.

Return to “GUI Generic”