Link do filmiku z kalibracji:
https://youtu.be/mOPx97tipo4
GUI Generic - HLW8012 czy to sonoff POW ?
-
- Posts: 5207
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
coś nie działa poprawnie, spojrzę na to wieczoremkris.gie wrote: ↑Mon Apr 26, 2021 12:32 pm Link do filmiku z kalibracji:
https://youtu.be/mOPx97tipo4
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posts: 1482
- Joined: Wed Jun 27, 2018 5:48 pm
- Location: El Saucejo - Sevilla
can you try 25.0 and 230.0 instead of 25 and 230 for watts and volts in the calibration?
-
- Posts: 362
- Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
- Location: Katowice
-
- Posts: 5207
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
na szybko nie widzę, żadnego błędu Po skalibrowaniu urządzenia rozumiem, że urządzenie głupoty pokazuje? Jeżeli tak to spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne wtedy powinny się podstawić domyślne wartości kalibracji.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posts: 362
- Joined: Thu Apr 28, 2016 4:24 pm
- Location: Katowice
No nie, nie pokazuje głupot, wydaje się że wskazania są prawidłowe, ale sugerowałeś że coś wychodzi nie tak podczas kalibracji.
-
- Posts: 5207
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
spodziewałem się wartości przybliżonych do:
Current Multi: 16030.00
Voltage Multi: 190770.00
Power Multi: 5195000.00
po restarcie urządzenia też masz takie wartości w kalibracji?
Edit
Wyjaśniło się domyślne wartości dla tego sensora to 1 a nie jak podałem. Więc kalibracja działa poprawnie
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posts: 609
- Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
- Location: Wrocław
Takie duże wartości podczas kalibracji miałem gdy zasilanie było podłączone z programatora. Przy zasilaniu z sieci 230V wartości te oscylowały w granicy 1.krycha88 wrote: ↑Mon Apr 26, 2021 5:00 pmspodziewałem się wartości przybliżonych do:
Current Multi: 16030.00
Voltage Multi: 190770.00
Power Multi: 5195000.00
po restarcie urządzenia też masz takie wartości w kalibracji?
Edit
Wyjaśniło się domyślne wartości dla tego sensora to 1 a nie jak podałem. Więc kalibracja działa poprawnie