Automat do świateł z wilgotnością i temperaturą

rybka
Posty: 36
Rejestracja: pn mar 08, 2021 8:39 am

Nie tylko włączenie światła jak się ruch pojawi

Coś już połączyłem bo w Supli mi się pojawiło.

W supli ustawiłem że ten przekaźnik to włącznik światła to już mi zapala tego drugiego sonoffa ale za groma nie chce mi wykryć ruchu. Widzę że czujka się zapala ale nie przekazuje dalej.

ale jak zrobiłem krańcówkę to wtedy się ikona zmieniała jak się pojawiał ruch, więc taka wersja działa
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

rybka pisze: sob maja 08, 2021 6:57 pm Nie tylko włączenie światła jak się ruch pojawi

Coś już połączyłem bo w Supli mi się pojawiło.

W supli ustawiłem że ten przekaźnik to włącznik światła to już mi zapala tego drugiego sonoffa ale za groma nie chce mi wykryć ruchu. Widzę że czujka się zapala ale nie przekazuje dalej.

ale jak zrobiłem krańcówkę to wtedy się ikona zmieniała jak się pojawiał ruch, więc taka wersja działa
To zamiast krańcówki użyj GPIO przycisku ustaw tylko w ustawieniach przycisku reakcje na zmiana stanu.
https://gui-generic-builder.supla.io/
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”