Nie ma do tego parametru. W aktualnej wersji liczy odwrotnie czyli dla zbiornika pustego pokazuje ustawiona głębokość. Zmienię to w sposób taki, że będę wyświetlał ilość cieczy w zbiorniku.
Wsparcie dla MPX 5XXX
https://gui-generic-builder.supla.io/
Dobrze, dziękuję. Pytam się tylko z ciekawości, bo ostatecznie pewnie będziemy korzystać głównie ze wskazania procentowego.
Pozdrawiam
Jakub
Jakub
-
- Posty: 143
- Rejestracja: wt lut 19, 2019 6:45 am
- Lokalizacja: Jaworzno
Widzę , że projekt się pięknie rozwinął. A ja zakopałem już zbiornik i wieko oraz zasadziłem trawę. No nic będę musiał odkopać wyłaz żeby dołożyć czujnik ilości deszczówki. Mam plan taki, że Wemosa zamontuje w kotłowni, a MPX przy pokrywie zbiornika. Odległość pomiędzy Wemosem, a czujnikiem MPX to 18m i tu pytanie czy taka duża odległość przewodu ułożonego w peszlu w ziemi będzie w jakiś sposób zakłócać prace czujnika MPX ?
Wrzuciłem obsługę poziomu cieczy na dwóch kanałach. Pierwszy wyświetla ją w jednostce miary a drugi procentowo. Kanał który Was nie interesuje możecie wyłączyć w cloud.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Dzień dobry,
udało mi się skalibrować sensor dla pełnego i pustego zbiornika.
W pierwszym poście piszesz, że wartości pokazują się w okienku, aby nie trzeba było za każdym razem robić kalibracji. Czy oznacza to, że mogą się one same usunąć? Pytam, bo nie wiem, czy mam je sobie notować.
Pozdrawiam
Jakub
Jakub
Z tego co wiem, MPX podaje sygnał analogowy, więc (chyba) problem może być (na pewno kabel musiałby być ekranowany) - na ten temat musieliby wypowiedzieć się forumowi specjaliścipatryk051185 pisze: ↑wt maja 25, 2021 11:54 am Mam plan taki, że Wemosa zamontuje w kotłowni, a MPX przy pokrywie zbiornika. Odległość pomiędzy Wemosem, a czujnikiem MPX to 18m i tu pytanie czy taka duża odległość przewodu ułożonego w peszlu w ziemi będzie w jakiś sposób zakłócać prace czujnika MPX ?
Skoro i tak coś ciągniesz, to może MPX-a też zamontuj w kotłowni, a do zbiornika pociągnij same rurki?
Pozdrawiam
Jakub
Jakub
Bardziej mi chodziło o to, że jak wymienisz ESP to wpiszesz je ponownie bez konieczności ponownej kalibracji. Jak się sprawdzają pomiary?jaku2k pisze: ↑pt maja 28, 2021 9:05 am Dzień dobry,
udało mi się skalibrować sensor dla pełnego i pustego zbiornika.
W pierwszym poście piszesz, że wartości pokazują się w okienku, aby nie trzeba było za każdym razem robić kalibracji. Czy oznacza to, że mogą się one same usunąć? Pytam, bo nie wiem, czy mam je sobie notować.
https://gui-generic-builder.supla.io/
OK, rozumiem. A przy zapisywaniu konfiguracji GUI Generica te wartości też są zapamiętywane?krycha88 pisze: ↑pt maja 28, 2021 9:27 amBardziej mi chodziło o to, że jak wymienisz ESP to wpiszesz je ponownie bez konieczności ponownej kalibracji.jaku2k pisze: ↑pt maja 28, 2021 9:05 am Dzień dobry,
udało mi się skalibrować sensor dla pełnego i pustego zbiornika.
W pierwszym poście piszesz, że wartości pokazują się w okienku, aby nie trzeba było za każdym razem robić kalibracji. Czy oznacza to, że mogą się one same usunąć? Pytam, bo nie wiem, czy mam je sobie notować.
Jeszcze nie wiem - dzisiaj z rana było wybierane szambo (wtedy zrobiłem kalibrację poziomu zerowego). Wszystkie spostrzeżenia wyślę za około tydzień, jak już trochę się nazbiera zawartości zbiornika
Pozdrawiam
Jakub
Jakub
Cześć
A czy ustawienia kalibracyjne nie giną po restarcie ?
Bo u mnie, kiedy ustawie je poprzez wpisanie odpowiednich wartości w polach i nacisnę zapisz to po restarcie ostawiają się na ponownie 0 ( na 2 różnych NodeMCu )
Chyba, że coś robię nie tak ...
A czy ustawienia kalibracyjne nie giną po restarcie ?
Bo u mnie, kiedy ustawie je poprzez wpisanie odpowiednich wartości w polach i nacisnę zapisz to po restarcie ostawiają się na ponownie 0 ( na 2 różnych NodeMCu )
Chyba, że coś robię nie tak ...
--
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke