Cześć,
Skonfigurowałem GUI'a z opcjami jak w temacie. Podłączyłem 8 przekaźników pod 0x20 b0-b7, 8 przycisków pod 0x20 a0-a7 i 3 dimmer pod d3, d6 i d7.
Działa w ten sposób że załączenie któregoś z trzech pierwszych przekaźników załącza ściemniacze co jest raczej niepożądane. Jak to ustawić, żeby ściemniacze były na innych przyciskach i nie kolidowały z przekaznikami?
Próbowałem nie przypisywać trzech pierwszych przekaźników ale wtedy GUI nie pozwala zapisać konfiguracji. @krycha88 coś podpowiesz?
Przyciski + przekaźniki + mcp + dimmer- jak ustawić
Tak to już działa. Nie przewidziałem, że ktoś będzie robić takie kombajny.
https://gui-generic-builder.supla.io/