Tak jak w tytule NodeMCUv3 + PZEMv3 (pin D1,D2) + ds18b20 (pin D4) i nie pokazuje temperatury, w cloudzie jest -273oC.
Jeśli wejdę w GUI Generic to pokazuje znalezione wszystkie seriale DSów ale nie pokzuje temp. PZEMv3 działa bez problemu. Oczywiście umieścić rezystor 4,7 kΩ. Długość kabelka około 30cm. Nie wiem co może być przyczyną. Podpowiecie co jeszcze mógłbym spróbować sprawdzić?
NodeMCUv3 + PZEMv3 + ds18b20 nie pokazuje temp
A czy je zapisujesz?mickarp pisze: ↑wt wrz 21, 2021 11:25 am Tak jak w tytule NodeMCUv3 + PZEMv3 (pin D1,D2) + ds18b20 (pin D4) i nie pokazuje temperatury, w cloudzie jest -273oC.
Jeśli wejdę w GUI Generic to pokazuje znalezione wszystkie seriale DSów ale nie pokzuje temp. PZEMv3 działa bez problemu. Oczywiście umieścić rezystor 4,7 kΩ. Długość kabelka około 30cm. Nie wiem co może być przyczyną. Podpowiecie co jeszcze mógłbym spróbować sprawdzić?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Zmiana pinu sygnałowego i rezystora też nie pomagała.
Okazało się że 3,3V obok pinu D4 coś nie chce się dogadać z pinami sąsiednimi. 3,3V wziąłem z innego miejsca i wszystko ładnie ruszyło. Dodam, że na innym NedeMCU były takie same objawy.
Dziękuję za podpowiedzi