Witam
Mam pytanie czy da się tak ustawić konfiguracje przycisków ,przekaźników aby osiągnąć rezultat interlock czyli w jednym czasie działa tylko jeden przekaźnik w module zespolonym. Widzę, że fajnie zostało rozwiązane sterowanie rolet i można wyłączać przekaźnik dodatkowym przyciskiem STOP ale działa to w ramach dwóch przekaźników i nie da się w coudzie zmienić funkcji pracy z rolety na osobne przekaźniki.
Sterowanie przekaźników w modułach zespolonych np Sonoff 4ch
Może zapytam inaczej. Potrzebuje takiej funkcjonalności aby po włączeniu np 1 kanału i próbie włączenia np 3 kanału dostać efekt wyłączenia włączonego kanału i tak na każdym kanale włączam 2 kanał i przy próbie włączenia np 4 kanału wyłaczyć włączony kanał. Jak nie ma włączonego żadnego kanału to normalnie. Da się to jakoś ustawić lub zrobić?
jak chcesz to zrobić dla zwykłych przekaźników to tylko dedykowany soft.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Dzięki za odpowiedź.
Opisałem funkcjonalność myśląc o przycisku STOP, który jak w roletach wyłącza działanie uruchomionego przekaźnika.Jeżeli oprogramowanie takiego przycisku jest już dla rolet wykonane to myślałem, że nie byłoby problemu ze stworzeniem mojej funkcjonalności. Do tej pory nie było rozwiązania dla Supli, które normalnie w sprzęcie występuje np Sonoff 4ch pro interlock. Wiem działa delikatnie inaczej ale chodzi o zabezpieczenie przed uruchomieniem np dwóch sekcji podlewania na raz. Dalsza funkcjonalność przy wykorzystaniu GUI Generic byłaby wyjątkowa. Testuję, używam i działa dobrze. Może na grupie jest więcej osób które widzą taką potrzebę.
Ps
Testowałem wersję 4.2.3 z ustawieniem 1 rolety i jest problem z przyciskami 3,4 powinny działać normalnie ale nie włączają przekaźników i powodują restart modułu. Z aplikacji da się załączyć przekaźnik normalnie.
@krycha88, może jakaś opcja grupująca przekaźniki i pozwalająca na uruchomienie tylko jednego na raz?
Jeżeli nie jest konieczne zabezpieczenie, wykluczające chwilowe działanie kilku przekaźników na raz, to można to powiązać po prostu:
i coś analogicznego dla pozostałych.
Na podlewanie byłoby to wystarczające.
Jeżeli nie jest konieczne zabezpieczenie, wykluczające chwilowe działanie kilku przekaźników na raz, to można to powiązać po prostu:
Kod: Zaznacz cały
r1->addAction(TURN_OFF, r2, ON_TURN_ON);
r1->addAction(TURN_OFF, r3, ON_TURN_ON);
r1->addAction(TURN_OFF, r4, ON_TURN_ON);
Na podlewanie byłoby to wystarczające.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Ja to bym wolał pracować nad AT niż nad takimi scenariuszami
https://gui-generic-builder.supla.io/
Chce kiedyś w wolnej chwili rozbudować addAction w GG. Kilka mi osób zgłaszało możliwość takiego sterowania - czy jednak nie lepiej było by to rozwiązać wprowadzając eventu typu interlock dla przekaźników?klew pisze: ↑czw paź 14, 2021 7:32 am @krycha88, może jakaś opcja grupująca przekaźniki i pozwalająca na uruchomienie tylko jednego na raz?
Jeżeli nie jest konieczne zabezpieczenie, wykluczające chwilowe działanie kilku przekaźników na raz, to można to powiązać po prostu:i coś analogicznego dla pozostałych.Kod: Zaznacz cały
r1->addAction(TURN_OFF, r2, ON_TURN_ON); r1->addAction(TURN_OFF, r3, ON_TURN_ON); r1->addAction(TURN_OFF, r4, ON_TURN_ON);
Na podlewanie byłoby to wystarczające.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Dodałem issue: https://github.com/SUPLA/supla-device/issues/14