Pobrałem plik bin uploadera dwuetapowego ze strony https://gui-generic-builder.supla.io/
Wgrałem go do gniazdka Gosund SP111 z GUI-Generic w celu aktualizacji do wersji z AT, otrzymałem komunikat że aktualizacja została zakończona pomyślnie i od tego momentu gniazdko jest martwe. Nie rozgłasza sieci wi-fi. Czy coś jeszcze mogę z tym zrobić czy pozostaje tylko programator? Dobrze pamiętam że moduł powinien teraz rozgłaszać sieć wi-fi z którą należy się połączyć i wgrać docelowe firmware?
Uploader dwuetapowy
Czy na pewno nie możesz się połączyć do niego po IP z którego aktualizowałeś? sprawdź czy router nie przyznał mu innego IP
https://gui-generic-builder.supla.io/
Ok zrobilem jak pisałeś, połączyłem sie przez IP z DHCP i poszlo. Dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze tylko jedno pytanie czy po takiej aktualizacji muszę ponownie kalibrować licznik energii?
Edit. Wygląda że wskazania są ok czyli kalibracja jest zachowana. Tylko AT mi się w cloud nie pojawia, czy coś jeszcze muszę włączyć? Usunąłem urządzenie z cloud ale to nie pomogło. Ma wgraną wersję GUI-Generic v4.3.7.b
Mam jeszcze tylko jedno pytanie czy po takiej aktualizacji muszę ponownie kalibrować licznik energii?
Edit. Wygląda że wskazania są ok czyli kalibracja jest zachowana. Tylko AT mi się w cloud nie pojawia, czy coś jeszcze muszę włączyć? Usunąłem urządzenie z cloud ale to nie pomogło. Ma wgraną wersję GUI-Generic v4.3.7.b
możliwe, że to
viewtopic.php?p=111298#p111298
viewtopic.php?p=111298#p111298
https://gui-generic-builder.supla.io/
Wybrałem tylko szablon płytki, myślałem że to jest domyślnie, dzięki raz jeszcze. Szkoda że przy wyborze szablonu w bulderze nie zaznaczają się opcje ktore się w nim zawierają, było by to spore ułatwienie.