Problemy..
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Nagraj jakiś filmik.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Czy masz najnowszą wersję oprogramowania na nich?rav.b pisze: ↑czw sie 12, 2021 12:18 pm Mam w domu 2 DIW-01 i mam bardzo duży problem aby w ogóle włączyć oświetlenie przyciskiem mono-stabilnym (niepodświetlanym, Ospel Impresa), czasami dopiero za 5 razem uda mi się włączyć oświetlenie. Dodam iż w przypadku SLW-01 oraz SLW-02 wszystko działa jak należy, nie mam z nimi problemu z włączeniem/wyłączeniem oraz ze zmianą jasności, a DIW ciągle mnie irytuje.
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
- Posty: 340
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Wersja oprogramowania 2.8.16
Podczas przygotowania się do nagrania filmiku sprawa się wyjaśniła.
1. DIW-01 (a raczej zasilacz) reagował na pierwsze naciśnięcie przycisku tylko że z dużym późnieniem >5s, a ja myślałem że nie reaguje więc wciskałem kilka razy.
2. Zachowanie to występuje dla bardzo niskiego zakresu jasności, czyli za opóźnienie działania musi odpowiadać bezładność zasilacza. Jeżeli ustawiona jasność była na min to po przez włączenie w aplikacji także światło zapalało się z dużym opóźnieniem.
3. Trochę w konia zrobiło mnie to że dla jasności w górnej granicy wszystko działało poprawnie.
4. Po ograniczeniu min jasności o jeden obrót opóźnienie jest akceptowalne (chcę zachować możliwe największą rozpiętość zmiany jasności).
Czy możliwe by było aby podczas załączania na krótką chwilę DIW podbijał nieco "moc" aby "nasycić" zasilacz a później wracał do normy?
Podczas przygotowania się do nagrania filmiku sprawa się wyjaśniła.
1. DIW-01 (a raczej zasilacz) reagował na pierwsze naciśnięcie przycisku tylko że z dużym późnieniem >5s, a ja myślałem że nie reaguje więc wciskałem kilka razy.
2. Zachowanie to występuje dla bardzo niskiego zakresu jasności, czyli za opóźnienie działania musi odpowiadać bezładność zasilacza. Jeżeli ustawiona jasność była na min to po przez włączenie w aplikacji także światło zapalało się z dużym opóźnieniem.
3. Trochę w konia zrobiło mnie to że dla jasności w górnej granicy wszystko działało poprawnie.
4. Po ograniczeniu min jasności o jeden obrót opóźnienie jest akceptowalne (chcę zachować możliwe największą rozpiętość zmiany jasności).
Czy możliwe by było aby podczas załączania na krótką chwilę DIW podbijał nieco "moc" aby "nasycić" zasilacz a później wracał do normy?
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
- Mirosław F.
- Posty: 1793
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
To o czym piszesz jest problemem zasilacza żarówki. Domniemywam, że posiadasz żarówkę ledową.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Myśle, że taka funkcja „Boost” jak ma Varilight tutaj by pomogła.