Wgrałem do wemosa soft multiboard 8sensors pullupy porobione jak zetkne kabelki to działa jak zanurze w wodzie to nie działa pomyślałem więc o takim czymś
https://allegro.pl/oferta/modul-czujnik ... e=facebook
Będzie to działać ? Ostatecznie pływaki z kontraktonem
https://allegro.pl/oferta/czujnik-plywa ... e=facebook
wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
Znów trochę odświeżę temat pomiaru głębokości ścieków. Chodzi mi o rozwiązanie z czujnikiem MPX5050DP. Po kilku miesięcznych testach cały czas mam problem z pomiarem głębokości od razu po wypompowaniu ścieków. Przykładowo, jeżeli wypompuje ścieki i na aplikacji wartość poziomu wynosi 2 cm to przez około tydzień czasu cały czas mam taką samą wartość 2 cm. Po czym po tym tygodniu zaczyna wartość rosnąć i rośnie i jeżeli mam wartość po 2 tygodniach około 50 cm to faktycznie ta wartość się zgadza. Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
Dzień dobry,
Prawdopodobnie układ nie jest szczelny. Sugeruję łączyć rurki klejem (ja użyłem rurki PCV; nakrętkę zgrzałem razem z nią).
Prawdopodobnie układ nie jest szczelny. Sugeruję łączyć rurki klejem (ja użyłem rurki PCV; nakrętkę zgrzałem razem z nią).
Pozdrawiam
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024