Strona 12 z 14

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: śr sty 29, 2020 8:24 am
autor: Patryk
klew pisze: śr sty 29, 2020 7:09 am
Właśnie sprawdziłem ile zajmuje jakiś mój testowy program na wemosa i ma on około 300 kB, więc przestrzeń jeszcze jest.
Poza tym Arduino Mega ma dużo mniej pamięci (programowej i RAM-u) i tam też bez problemu można dużó Supli zmieścić.
Możliwe, że pamięć 1MB jest wystarczająca.
Ale gotowe  ( bin-y), są dla pamieci 2MB, oraz ten soft ( czujnik ), wykorzystuje wejście analogowe (ADC), którego esp-01 ( esp-01s), nie posiada.

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: śr kwie 01, 2020 9:44 am
autor: Grunger
Mam problem z czujnikiem MPX5050DP, po podłączeniu pokazuję głębokość 30 cm, nagle po jakimś czasie poziom spada np, w ciągu doby spadnie o 0,5cm-1cm. Układ cały jest dosyć szczelny z wykorzystaniem wężyka paliwowego i rurki miedzianej.

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: śr kwie 01, 2020 9:58 am
autor: elmaya
Grunger pisze: śr kwie 01, 2020 9:44 am Mam problem z czujnikiem MPX5050DP, po podłączeniu pokazuję głębokość 30 cm, nagle po jakimś czasie poziom spada np, w ciągu doby spadnie o 0,5cm-1cm. Układ cały jest dosyć szczelny z wykorzystaniem wężyka paliwowego i rurki miedzianej.
the problem is in the 5v power supply.
the sensor is powered by 5v and if they are not stable the reading varies.
change the 5v power supply.

problem tkwi w zasilaniu 5V.
czujnik jest zasilany napięciem 5 V, a jeśli nie są stabilne, odczyt jest różny.
zmień zasilacz 5 V.

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: śr kwie 01, 2020 10:40 am
autor: Grunger
Testowałem na dwóch różnych zasilaczach i jest to samo. Spróbuje jeszcze dzisiaj na innym.

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: ndz kwie 05, 2020 8:50 pm
autor: Grunger
Z jakich zasilaczy korzystacie do podłączenia tego czujnika? Testowałem na trzech zasilaczach impulsowych i jednym transformatorowym i niestety cały czas poziom cieczy spada... na jednym szybciej na drugim wolniej, ale spada.

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: czw kwie 30, 2020 11:07 am
autor: adamwro25
Ja testuje teraz na zasilaczu od stacji dokujacej daje 5.2V wartości nie spadają a rosną, raz jest np 1.15cm a kolejny odczyt 1.62cm.

P. S. Czy ktoś testował układ z układem zalecany przez producenta? Jeśli tak to jakiego typu kondensatory należy zastosować?

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: czw kwie 30, 2020 12:59 pm
autor: elmaya
if I understand correctly the difference is 0.47 cm.
that corresponds to the minimum increment "500 cm / 1024 steps = 0.48 cm"

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: czw kwie 30, 2020 1:18 pm
autor: adamwro25
My mistake not "cm" but "m"

Below correct value, today it increased to 1.71, So the difference is 0.58m

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: czw kwie 30, 2020 1:33 pm
autor: elmaya
something is wrong
What type of tube are you using?
length?
calibration value?

is your sensor like this?
Obrazek

Re: wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!

: pt maja 01, 2020 7:01 am
autor: adamwro25
What type of tube are you using?
- Fi50cm + thin pipe 5mm

length?
- around 2m + thin pipe 0.2m

calibration value?
- if i well remember 700

is your sensor like