unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
spróbuj połączyć się i poczekaj 1 minutę, aby spróbować ponownie
nie blokować, jeśli dodasz przycisk lub Relay
wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
Panie elmaya.
Spełnił Pan moje marzenie, o którym myślałem już parę lat.
Po drobnej modyfikacji (dzięki Pana wskazówką - bo ja praktycznie nie znam się na programowaniu) program u mnie działa PERFEKCYJNIE !!!
Zmodyfikowałem 3 linijki :
Z
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
Na
unsigned long wifi_checkDelay = 2000;
I teraz dioda po zaniku wifi zawsze miga 6 razy i 2 sek przerwy i tak w kółko
oraz z uwagi ze mój czujnik ma tzw dolną charakterystykę ( zamiast przy 1m podawać ok 1V , mój podaje 0,7V itd. czyli miałem zaniżone wskazania zmieniłem:
MPX_Value = ((analogRead(A0))- MPX_Calibration);
na
MPX_Value = ((analogRead(A0)/0.7)- MPX_Calibration);
oraz
MPX_Calibration = analogRead(A0);
na:
MPX_Calibration = analogRead(A0)/0.7;
Jeszcze raz DZIĘKUJĘ.
Spełnił Pan moje marzenie, o którym myślałem już parę lat.
Po drobnej modyfikacji (dzięki Pana wskazówką - bo ja praktycznie nie znam się na programowaniu) program u mnie działa PERFEKCYJNIE !!!
Zmodyfikowałem 3 linijki :
Z
unsigned long wifi_checkDelay = 60000;
Na
unsigned long wifi_checkDelay = 2000;
I teraz dioda po zaniku wifi zawsze miga 6 razy i 2 sek przerwy i tak w kółko
oraz z uwagi ze mój czujnik ma tzw dolną charakterystykę ( zamiast przy 1m podawać ok 1V , mój podaje 0,7V itd. czyli miałem zaniżone wskazania zmieniłem:
MPX_Value = ((analogRead(A0))- MPX_Calibration);
na
MPX_Value = ((analogRead(A0)/0.7)- MPX_Calibration);
oraz
MPX_Calibration = analogRead(A0);
na:
MPX_Calibration = analogRead(A0)/0.7;
Jeszcze raz DZIĘKUJĘ.
Czy wykonałeś kalibrację czujnika?
z czujnikiem na zewnątrz zbiornika lub pustym zbiornikiem naciśnij przycisk na Gpio 14 (D5), aby wyregulować przesunięcie czujnika
long C_W_delay = 5000; // config delay 5 seconds ---------- opóźnienie konfiguracji 5 sekund
musisz obniżyć (100) lub nie możesz wejść do konfiguracji, jeśli utracisz połączenie Wi-Fi po zmianie
z czujnikiem na zewnątrz zbiornika lub pustym zbiornikiem naciśnij przycisk na Gpio 14 (D5), aby wyregulować przesunięcie czujnika
long C_W_delay = 5000; // config delay 5 seconds ---------- opóźnienie konfiguracji 5 sekund
musisz obniżyć (100) lub nie możesz wejść do konfiguracji, jeśli utracisz połączenie Wi-Fi po zmianie
Tak.
Wykonałem kalibracje czujnika. (D5)
A nie chce zmieniać wartości 200 ( dla czujnika MPX5050DP) bo przy większych wartościach przekłamuje.
Mój zbiornik ma wysokość 1m , ale jest zakopany w ziemi ok 1,8 m ( całkowita głebokość), dlatego użyłem czujnika MPX5050DP.
Program DOBRZE przelicza napięcie na wysokość.
Tylko mój czujnik dla wysokości 1m podaje ok.0,7V , dla 2m ok 1,4V dla 3m ok 2,1V.
Dla mnie najważniejsze jest od 0,00m do 1,8m.
Ale dalej mam problem z tą LED po zaniku WiFi (Moduł Wemos cały czas pod napięciem). Raz miga, raz się świeci.
A chciałbym, żeby jak było połączenie z WiFi była wyłączona (Off), a jak by moduł utracił połączenie z WiFi ( żeby migała).
Wykonałem kalibracje czujnika. (D5)
A nie chce zmieniać wartości 200 ( dla czujnika MPX5050DP) bo przy większych wartościach przekłamuje.
Mój zbiornik ma wysokość 1m , ale jest zakopany w ziemi ok 1,8 m ( całkowita głebokość), dlatego użyłem czujnika MPX5050DP.
Program DOBRZE przelicza napięcie na wysokość.
Tylko mój czujnik dla wysokości 1m podaje ok.0,7V , dla 2m ok 1,4V dla 3m ok 2,1V.
Dla mnie najważniejsze jest od 0,00m do 1,8m.
Ale dalej mam problem z tą LED po zaniku WiFi (Moduł Wemos cały czas pod napięciem). Raz miga, raz się świeci.
A chciałbym, żeby jak było połączenie z WiFi była wyłączona (Off), a jak by moduł utracił połączenie z WiFi ( żeby migała).
ten czujnik zamontowaliście na końcu jakiejś rurki plastikowej, jaka średnica rurki, choć co prawda ciśnienie w rurce o średnicy 1cm, a 2cm będzie takie same. Układ musi być dość szczelny w góry aby nie uciekało ciśnienie bokami, pytanie jak dla nieczystości w szambie co zastosowaliście od dołu ?
Ten czujnik ma wyprowadzenia na wężyk o średnicy fi 4mm. Kupisz w każdym sklepie akwarystycznym - taki przeźroczysty.NetAs pisze: ↑pn sty 21, 2019 7:21 am ten czujnik zamontowaliście na końcu jakiejś rurki plastikowej, jaka średnica rurki, choć co prawda ciśnienie w rurce o średnicy 1cm, a 2cm będzie takie same. Układ musi być dość szczelny w góry aby nie uciekało ciśnienie bokami, pytanie jak dla nieczystości w szambie co zastosowaliście od dołu ?
Na razie testuje go na czystej wodzie ( z drenażu ).
Z drugiej strony wężyka ( od dołu), zastosowałem również kupiony w sklepie akwarystycznym taki kamień (coś jak pumeks) o długości ok 10 cm służący do napowietrzania akwarium. ( który podłącza się do wężyka z pompki i lecą bąbelki powietrza ).
Czyli u mnie ten kamień działa jak filtr nieczystości.
Wydaj mi się iż taki kamień szybko się zamuli , nawet gdy szambo podzielone jest na części , to te najczyściejsze ścieki i ta zawierają jakieś duże cząstki . Ja bym zamontował grubą rurę np fi30 zatkał korkiem odgóry i w nim zamontował wężyk z czujnika
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
dokładnie też o tym pomyślałem, że rurka akwarystyczna jest dość mała, gdyby dać grubszą to taka rurka była by nawet sztywniejsza, na długości powiedzmy 2 metrów. Rurka akwarystyczna musiałaby być zamontowana także do jakiegoś patyka, aby to było w miarę sztywne i pionowe.