Znalazłem chyba problem wyłączania się lub nie załączania TH16. U mnie była to wina złej konfiguracji scen.
Mam ustawione dwa profile:
- grzej w dzień (10:00-18:00 40>45)
- grzej wieczorem (18:00-22:30 50>60)
Do tego komenda głosowa z Automate i odpowiedź: "Jest {{17671|temperature|number:1}} stopni".
Każdorazowe zapytanie o temperaturę lub wykonanie sceny przestawiało profil termostatu na "brak".
W scenie wystarczyło usunąć termostat z Akcji.