Siłownik elektrotermiczny

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
Post Reply
User avatar
Lector
Posts: 468
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Contact:

Thu Feb 01, 2018 8:56 pm

Tak tylko nadmienię, ze samo sterowanie zaworami to raz, ale jeżeli ktoś ma sterownik do pieca C.O. (pogodowy lub pokojowy) to radziłbym uważać aby woda w kotle się nie zagotowała.

Fakt piec też można sterować - są do tego odpowiednie obwody tzw zwarcia.

Temat już przerabiałem ze Smart Home od Xiaomi + czujniki okien, co by grzejnik nie grzał przy otwartym oknie :P
kemotz
Posts: 33
Joined: Fri Oct 20, 2017 2:26 pm

Tue Feb 13, 2018 8:46 am

Dla zainteresowanych, wyniki testow silownika SALUS-T30NC. Przebieg PWM ponizej 10% wypełnienia otwiera zawór całkowicie. Szczegóły w załączniku - każdy krok +/- 0.1% trwa 30 minut.
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
User avatar
jerzy
Posts: 30
Joined: Sat Dec 02, 2017 8:56 pm

Tue Feb 13, 2018 6:44 pm

Wygląda to obiecująco.
Nie znam się na zagadnieniach elektrycznych - czy wypełnienie np. 10% oznacza zużycie energii przez cewkę na poziomie 10% mocy nominalnej?
I jeszcze pytanie - jak Salus zniesie takie warunki pracy - problem do obserwacji.
Z poważaniem: Jerzy
kemotz
Posts: 33
Joined: Fri Oct 20, 2017 2:26 pm

Wed Feb 14, 2018 4:11 pm

Na wykresie mamy wypełnienie w skokach co 0.1%. Wypełnienie akurat w tym wypadku, dla przebiegu o f=1hz, oznacza ile % czasu z 1 sekundy będzie dostarczane napięcie 230V AC na cewkę SALUS'a. Czyli w przypadku 10%, przez 0.1s dajemy pełną moc, natomiast przez 0.9s nie dostarczamy żadnej energii do cewki.
Teves
Posts: 6
Joined: Mon Sep 12, 2016 7:01 pm

Wed Mar 07, 2018 2:38 pm

To chyba zbyt wiele nie można sobie obiecywać :( Jeśli dobrze rozumiem pomiary to skok od 73 do 85 (mm?) odbywa się w przedziale 4,7 do 6 PWM? Chociaż trzeba przyznać ze wygląda na prostoliniowy.
wrobel111
Posts: 54
Joined: Tue Jun 05, 2018 6:13 pm

Sat Jul 28, 2018 8:02 pm

Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Jestem na etapie planowania sterowania kaloryferami. Rozważam sterowanie ciągłe za pomcą pwm-u za pomocą triaka lub ssr-a oraz po przez sonoff-a basic (przekaźnik).
Sonoff o tyle dobry, że jest już zamknięty w obudowie i nie trzeba nic przerabiać. Pytanie czy dałoby się wstawić tam ssr-a ?
kemotz wrote:
Tue Feb 13, 2018 8:46 am
Dla zainteresowanych, wyniki testow silownika SALUS-T30NC. Przebieg PWM ponizej 10% wypełnienia otwiera zawór całkowicie. Szczegóły w załączniku - każdy krok +/- 0.1% trwa 30 minut.
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
@kemotz
Rozumiem, że częstotliwość pwm to 1Hz a wypełnienie od 0 do ok 10%. Zmiana wypełnienia odbywa się co 30 min? Dobrze to rozumiem?
Minęło już trochę czasu, czy możesz coś więcej powiedzieć jak się sprawdza Twoje rozwiązanie?
User avatar
slawek
Posts: 2216
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Sat Jul 28, 2018 8:07 pm

Doskonale spisuje się ON/OFF - popełniłem kilka takich sterowań i wszyscy zadowoleni....
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Gucio2607.
Posts: 433
Joined: Tue Aug 22, 2017 1:56 pm

Fri Aug 03, 2018 3:31 pm

Polecacie zawory NC czy NO? Z moich rozmyslen wynika ze jednak chyba lepiej byłoby zamontować NO tylko w apce przy grzaniu byłaby ikonka off.
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
User avatar
slawek
Posts: 2216
Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
Location: Biała Podlaska

Fri Aug 03, 2018 3:44 pm

Można zrobić odwrócony soft lub wykorzystać styki NC w przekaźniku...
Gdy wszystkie możliwe sposoby zawiodą - pozostaje przeczytać instrukcję...
Gucio2607.
Posts: 433
Joined: Tue Aug 22, 2017 1:56 pm

Fri Aug 03, 2018 4:46 pm

Chyba nie ma takiego softu do sonoff'a czy sie mylę?
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
Post Reply