Tak tylko nadmienię, ze samo sterowanie zaworami to raz, ale jeżeli ktoś ma sterownik do pieca C.O. (pogodowy lub pokojowy) to radziłbym uważać aby woda w kotle się nie zagotowała.
Fakt piec też można sterować - są do tego odpowiednie obwody tzw zwarcia.
Temat już przerabiałem ze Smart Home od Xiaomi + czujniki okien, co by grzejnik nie grzał przy otwartym oknie
Siłownik elektrotermiczny
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
Dla zainteresowanych, wyniki testow silownika SALUS-T30NC. Przebieg PWM ponizej 10% wypełnienia otwiera zawór całkowicie. Szczegóły w załączniku - każdy krok +/- 0.1% trwa 30 minut.
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
Wygląda to obiecująco.
Nie znam się na zagadnieniach elektrycznych - czy wypełnienie np. 10% oznacza zużycie energii przez cewkę na poziomie 10% mocy nominalnej?
I jeszcze pytanie - jak Salus zniesie takie warunki pracy - problem do obserwacji.
Nie znam się na zagadnieniach elektrycznych - czy wypełnienie np. 10% oznacza zużycie energii przez cewkę na poziomie 10% mocy nominalnej?
I jeszcze pytanie - jak Salus zniesie takie warunki pracy - problem do obserwacji.
Z poważaniem: Jerzy
Na wykresie mamy wypełnienie w skokach co 0.1%. Wypełnienie akurat w tym wypadku, dla przebiegu o f=1hz, oznacza ile % czasu z 1 sekundy będzie dostarczane napięcie 230V AC na cewkę SALUS'a. Czyli w przypadku 10%, przez 0.1s dajemy pełną moc, natomiast przez 0.9s nie dostarczamy żadnej energii do cewki.
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Jestem na etapie planowania sterowania kaloryferami. Rozważam sterowanie ciągłe za pomcą pwm-u za pomocą triaka lub ssr-a oraz po przez sonoff-a basic (przekaźnik).
Sonoff o tyle dobry, że jest już zamknięty w obudowie i nie trzeba nic przerabiać. Pytanie czy dałoby się wstawić tam ssr-a ?
Rozumiem, że częstotliwość pwm to 1Hz a wypełnienie od 0 do ok 10%. Zmiana wypełnienia odbywa się co 30 min? Dobrze to rozumiem?
Minęło już trochę czasu, czy możesz coś więcej powiedzieć jak się sprawdza Twoje rozwiązanie?
Jestem na etapie planowania sterowania kaloryferami. Rozważam sterowanie ciągłe za pomcą pwm-u za pomocą triaka lub ssr-a oraz po przez sonoff-a basic (przekaźnik).
Sonoff o tyle dobry, że jest już zamknięty w obudowie i nie trzeba nic przerabiać. Pytanie czy dałoby się wstawić tam ssr-a ?
@kemotzkemotz pisze: ↑wt lut 13, 2018 8:46 am Dla zainteresowanych, wyniki testow silownika SALUS-T30NC. Przebieg PWM ponizej 10% wypełnienia otwiera zawór całkowicie. Szczegóły w załączniku - każdy krok +/- 0.1% trwa 30 minut.
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
Rozumiem, że częstotliwość pwm to 1Hz a wypełnienie od 0 do ok 10%. Zmiana wypełnienia odbywa się co 30 min? Dobrze to rozumiem?
Minęło już trochę czasu, czy możesz coś więcej powiedzieć jak się sprawdza Twoje rozwiązanie?
Doskonale spisuje się ON/OFF - popełniłem kilka takich sterowań i wszyscy zadowoleni....
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
- Posty: 508
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 1:56 pm
Polecacie zawory NC czy NO? Z moich rozmyslen wynika ze jednak chyba lepiej byłoby zamontować NO tylko w apce przy grzaniu byłaby ikonka off.
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
Można zrobić odwrócony soft lub wykorzystać styki NC w przekaźniku...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
- Posty: 508
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 1:56 pm
Chyba nie ma takiego softu do sonoff'a czy sie mylę?
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO