Czujnik poczty w skrzynce

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
krycha88
Posty: 1117
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am

pn sty 04, 2021 10:56 am

artur99 pisze:
pn sty 04, 2021 10:46 am
Ja mialem na myśli na wyjściu sonoffa zasilacz 12V, zasilany 230 czyli raczej sonoff basic, bo on ma na wyjsciu 230 no i to w puszce, a od zasilacza przewód do elektrozaczepu. Dlatego cały czas mnie to zastanawia, skąd sie ma znaleźć na furtce 230, skoro słysze, że otwiera mi sie elektrozaczep to jest podane napięcie 12V, inaczej by sie spalił
Przeanalizuj sobie schemat sonoffa basic to może sam dojdziesz do wniosku co się stanie.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 1628
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontaktowanie:

pn sty 04, 2021 11:08 am

@artur99 chce załączać sonoffem zasilacz 12V od strony pierwotnej (230V), który to zasilacz bezpośrednio zasila elektrozaczep. Czyli pojawia się 230V na "wejściu" zasilacza i 12V na "wyjściu" zasilacza uruchamia elektrozaczep.
Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale do przyjęcia. Dobrze byłoby, aby był to tradycyjny zasilacz transformatorowy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak

Strona prywatna: https://www.blaszczak.pl
Jakość powietrza: https://robert.aqi.eco
Awatar użytkownika
klew
Posty: 1786
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm

pn sty 04, 2021 11:14 am

artur99 pisze:
pn sty 04, 2021 10:46 am
Ja mialem na myśli na wyjściu sonoffa zasilacz 12V, zasilany 230 czyli raczej sonoff basic, bo on ma na wyjsciu 230 no i to w puszce, a od zasilacza przewód do elektrozaczepu. Dlatego cały czas mnie to zastanawia, skąd sie ma znaleźć na furtce 230, skoro słysze, że otwiera mi sie elektrozaczep to jest podane napięcie 12V, inaczej by sie spalił
Jeżeli się ograniczysz do tego co opisałeś, to ok, pod warunkiem, że sam sonoff basic i jego podłączenie będzie miało odpowiednie IPxx do miejsca jego montażu.

Natomiast jeśli podłączysz do sonoffa dodatkowy termoemtr, albo kontaktron do sprawdzania stanu, czy furtka jest otwarta, to ryzykujesz pojawieniem się 230V na furtce.

Dlatego nikt nie zaleca stosowania takich układów przy bramach, czy furtkach. Jeden się zna i wie co robi, i podłączy wszystko poprawnie i bezpiecznie, natomiast drugi laik weźmie przykład, dołoży sobie kontaktron i nieświadomie ryzykuje życiem, bo posłuchał rad z Internetu, że da się/można podłączyć sonoffa basic.

W sieci jest sporo różnych podobnych układów, które są zasilane napięciem 12-36V. Nawet sonoff ma taki produkt (SV). Więc po co się pchać w układy na 230?

Także rób co uważasz, ale nikogo nie namawiaj na takie rozwiązania. Z prądem nie ma żartów.
artur99
Posty: 18
Rejestracja: pn lis 30, 2020 10:16 pm

pn sty 04, 2021 12:40 pm

Dzięki, wszystko zrozumiałem
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomysły i koncepcje”