Czujnik poczty w skrzynce
Mam taki problem, do modułu SBW-02 mam podpięty elektrozaczep furtki oraz czujnik otwarcia furtki, pod drugie przyłącze czujnika mam wpięty czujnik otwarcia/zamknięcia poczty. I po otwarciu furtki z aplikacji SUPLA, czujnik poczty sygnalizuje zmianę stanu. Co może być tego przyczyną ?. Wygląda to teoretycznie jak jakieś przebicie na czujniki. Czy to możliwe, czy błąd w podłączeniu ?
Prawdopodobnie zakłócenie pochodzące od elektrozaczepu który powoduje restart urządzenia Jeśli po kliknięciu w apkę zaobserwujesz że dioda na module zamigala to właśnie tak sie dzieje. Jesli zasilasz moduł prądem starym równolegle do elektrozaczepu wstaw diodę prostowniczą np 1n4007, jesli zasilasz prądem przemiennym wstaw równolegle kondensator z rezystorem tu znajdziesz schemat
viewtopic.php?f=58&t=5192&p=47893&hilit=sbw+02#p47893
viewtopic.php?f=58&t=5192&p=47893&hilit=sbw+02#p47893
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Jak masz to wszystko podłączone?rdfilozof pisze: ↑pn lis 15, 2021 8:19 am Mam taki problem, do modułu SBW-02 mam podpięty elektrozaczep furtki oraz czujnik otwarcia furtki, pod drugie przyłącze czujnika mam wpięty czujnik otwarcia/zamknięcia poczty. I po otwarciu furtki z aplikacji SUPLA, czujnik poczty sygnalizuje zmianę stanu. Co może być tego przyczyną ?. Wygląda to teoretycznie jak jakieś przebicie na czujniki. Czy to możliwe, czy błąd w podłączeniu ?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Moduł SBW-02 bierze zasilanie z tego samego źródła zasilania co domofon i elektrozaczep. Całość jest wpięta według schematu, który rozrysował miroph i w tej kwestii wszystko działa bez problemu. Pod drugi kanał czujnika podpięty jest moduł z przekaźnikiem bistabilnym, który po uruchomieniu triggera zapamiętuje swój stan. Triggerem jest układ dwóch kontraktonów podłączonych szeregowo, jeden uruchamia przekaźnik przy podniesieniu klapki poczty przy wrzucie korespondencji, drugi zapamiętuje stan po wyjęciu korespondencji. Zasilanie płytki również wziąłem z domofonu, czyli tego samego źródła co elektrozaczep i SBW-02. Natomiast pod drugi kanał czujnika wpięta jest sama płytka przekaźnika bistabilnego, która sama w sobie ma symulować kontaktron, który w normalnych warunkach pełniłby funkcję czujnika otwarcia np. bramy. Sam układ wykrywania poczty działa bez zarzutu, jeżeli uruchamiam elektrozaczep z poziomu domofonu nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli uruchamiam przekaźnik otwarcia furtki z poziomu SUPLI, wówczas reaguje również płytka z przekaźnikiem bistabilnym z drugiego czujnika bramy, co powoduje sygnalizację obecności poczty
- Załączniki
-
- Bez tytułu.jpg (517.95 KiB) Przejrzano 1065 razy
Otwarcie furtki z poziomu SBW powoduje załączenie tego przekaźnika bistabilnego, tak? Czy w stanie "NO" (czyli stan niski na wejściu) sygnalizujesz brak poczty, a w stanie wysokim "jest poczta"?
Jeśli tak, to wygląda to tak, jakby załączenie przekaźnika w SBW wzbudzało jakiś prąd na wejściu (trigger) przekaźnika bistabilnego, który sygnalizuje pocztę. Spróbuj testowo oddalić na min. 30-40 cm od siebie SBW oraz ten układ bistabilny oraz utrzymaj odległość przewodów triggera od wszelkich innych przewodów i układów. Jeśli to nie pomoże, to spróbuj dać osobne zasilanie do bistabilnego oraz kontaktronów.
Możesz też spróbować, czy ten problem występuje, gdy odłączysz sam elektrozaczep.
Możesz też spróbować odłączyć przewody "trigger" od tego przekaźnika - jeśli problem zniknie, to znaczy, że coś się wzbudza na przewodach, jeśli zostanie to znaczy, że zakłócenia pojawiają się na samej płytce przekaźnika.
Jeśli tak, to wygląda to tak, jakby załączenie przekaźnika w SBW wzbudzało jakiś prąd na wejściu (trigger) przekaźnika bistabilnego, który sygnalizuje pocztę. Spróbuj testowo oddalić na min. 30-40 cm od siebie SBW oraz ten układ bistabilny oraz utrzymaj odległość przewodów triggera od wszelkich innych przewodów i układów. Jeśli to nie pomoże, to spróbuj dać osobne zasilanie do bistabilnego oraz kontaktronów.
Możesz też spróbować, czy ten problem występuje, gdy odłączysz sam elektrozaczep.
Możesz też spróbować odłączyć przewody "trigger" od tego przekaźnika - jeśli problem zniknie, to znaczy, że coś się wzbudza na przewodach, jeśli zostanie to znaczy, że zakłócenia pojawiają się na samej płytce przekaźnika.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
ja miałem problem z SLW, że wyłączałem światło a moduł dostawał od razu drugi sygnał i załączał ponownie światło. Prawdopodobnie powstają zakłócenia lub indukcja, jeżeli przewody są blisko siebie (zasilanie światła i przewody do włącznika szły obok siebie w ścianach). SLW jest mega czuły (wystarczy palcem dotknąć przewodu i już łapał impuls) więc może z SBW jest podobnie.rdfilozof pisze: ↑pn lis 15, 2021 8:19 am Mam taki problem, do modułu SBW-02 mam podpięty elektrozaczep furtki oraz czujnik otwarcia furtki, pod drugie przyłącze czujnika mam wpięty czujnik otwarcia/zamknięcia poczty. I po otwarciu furtki z aplikacji SUPLA, czujnik poczty sygnalizuje zmianę stanu. Co może być tego przyczyną ?. Wygląda to teoretycznie jak jakieś przebicie na czujniki. Czy to możliwe, czy błąd w podłączeniu ?
Rozwiązałem w ten sposób, że włącznik poszedł przez optoizolator z odpowiednim opornikiem więc tutaj też może to zadziałać.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
W SLW była niedawno robiona jedna poprawka, która powinna zniwelować wpływ zakłóceń.YoMan pisze: ↑śr lis 17, 2021 4:04 pmja miałem problem z SLW, że wyłączałem światło a moduł dostawał od razu drugi sygnał i załączał ponownie światło. Prawdopodobnie powstają zakłócenia lub indukcja, jeżeli przewody są blisko siebie (zasilanie światła i przewody do włącznika szły obok siebie w ścianach). SLW jest mega czuły (wystarczy palcem dotknąć przewodu i już łapał impuls) więc może z SBW jest podobnie.rdfilozof pisze: ↑pn lis 15, 2021 8:19 am Mam taki problem, do modułu SBW-02 mam podpięty elektrozaczep furtki oraz czujnik otwarcia furtki, pod drugie przyłącze czujnika mam wpięty czujnik otwarcia/zamknięcia poczty. I po otwarciu furtki z aplikacji SUPLA, czujnik poczty sygnalizuje zmianę stanu. Co może być tego przyczyną ?. Wygląda to teoretycznie jak jakieś przebicie na czujniki. Czy to możliwe, czy błąd w podłączeniu ?
Rozwiązałem w ten sposób, że włącznik poszedł przez optoizolator z odpowiednim opornikiem więc tutaj też może to zadziałać.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2