Sterowanie kotłem gazowym "Sterownik pokojowy"

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
rav.b
Posty: 204
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontaktowanie:

wt lut 11, 2020 9:54 am

pzygmunt pisze:
pn lip 29, 2019 12:15 pm
Temat jest jeszcze w powijakach :/
Witam,

Jeżeli jest coś projektowane przez firmę Zamel, to mam jedną uwagę:

Obecnie mam sterownik OpenTherm Salus RT520, sterownik ten "żre" komplet baterii/akumulatorów w 1.5 miesiąca co mnie bardzo irytuje.
Jeżeli istnieje możliwość to sugeruję aby ewentualny sterownik mógł być zasilany przez baterie/akumulatorki jak i też z sieci!
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 3x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Awatar użytkownika
nonflammable
Posty: 29
Rejestracja: wt lis 26, 2019 11:12 pm
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski

pt lut 14, 2020 4:59 pm

rav.b pisze:
wt lut 11, 2020 9:54 am
Obecnie mam sterownik OpenTherm Salus RT520, sterownik ten "żre" komplet baterii/akumulatorów w 1.5 miesiąca co mnie bardzo irytuje.
Masz wersję przewodową czy bezprzewodową ? Moja przewodowa chodzi od roku na jednych bateriach, i nie widać objawów jakby zbliżała się ich wymiana. Owszem pracuje w trybie przekaźnika 0/1, a nie OT, ale to raczej nie powinno mieć takiego wpływu na baterie.
rav.b
Posty: 204
Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
Kontaktowanie:

sob lut 15, 2020 8:31 pm

nonflammable pisze:
pt lut 14, 2020 4:59 pm
rav.b pisze:
wt lut 11, 2020 9:54 am
Obecnie mam sterownik OpenTherm Salus RT520, sterownik ten "żre" komplet baterii/akumulatorów w 1.5 miesiąca co mnie bardzo irytuje.
Masz wersję przewodową czy bezprzewodową ? Moja przewodowa chodzi od roku na jednych bateriach, i nie widać objawów jakby zbliżała się ich wymiana. Owszem pracuje w trybie przekaźnika 0/1, a nie OT, ale to raczej nie powinno mieć takiego wpływu na baterie.
Mam wersję przewodową w trybie OpenTherm, muszę sprawdzić jak długo będzie działać w trybie 0/1.
https://www.youtube.com/watch?v=z999fIP ... e=youtu.be
4x SRW-01, 3x ROW-02, 2x LIW-01, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
raczek
Posty: 9
Rejestracja: sob lis 03, 2018 12:22 pm

pn mar 16, 2020 8:08 am

Dziwne ze przy OpenTherm zużywa Wam baterie ? Powinno być zasilanie z pieca . Mam sterownik CR11011 i kocioł Termet EcoCondens podpięty przewodowo , nie wymaga dodatkowego zasilania .
ODPOWIEDZ