Zrobiłem oświetlenie tarasu na sonoff basic, sterowanie znajduje się na strychu i nie mam do sterownika łatwego dostępu.
Zachciało mi się do tego oświetlenia włącznika ściennego - żeby inni też mogli je załączać. Więc kupiłem dopuszkowy sonoff mini z nadzieją że supla scripts wysteruje mi to: włączenie sonoff mini -> włącz sonoff basic, analogicznie druga scena z wyłączeniem {{not state(1).on}}.
Myślałem że wszystko ładnie działa, oświetlenie się włącza jak włączę przełącznik ścienny. Ale po chwili ni z tego, ni z owego oświetlenie samo gaśnie.
W scenie włączenia mam {{state(1xxxx).on}} w sekcji Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów jak i w Warunek wykonania.
w akcji mam włącz kanał z sonoff basic (właściwy włącznik oświetlenia)
analogicznie scena wygląda dla wyłączania.
Co robię nie tak?
Zrobiłem oświetlenie tarasu na sonoff basic, sterowanie znajduje się na strychu i nie mam do sterownika łatwego dostępu.
Zachciało mi się do tego oświetlenia włącznika ściennego - żeby inni też mogli je załączać. Więc kupiłem dopuszkowy sonoff mini z nadzieją że supla scripts wysteruje mi to: włączenie sonoff mini -> włącz sonoff basic, analogicznie druga scena z wyłączeniem {{not state(1).on}}.
Myślałem że wszystko ładnie działa, oświetlenie się włącza jak włączę przełącznik ścienny. Ale po chwili ni z tego, ni z owego oświetlenie samo gaśnie.
W scenie włączenia mam {{state(1xxxx).on}} w sekcji Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów jak i w Warunek wykonania.
w akcji mam włącz kanał z sonoff basic (właściwy włącznik oświetlenia)
analogicznie scena wygląda dla wyłączania.
Co robię nie tak?
przechodzilem przez to, i pamietam jedna nieprzespana noc, gdy powwiedzialem, ze nie odpuszcze ...
u mnie swiatlem na tarasie steruje th10, a wq puszce mam chinskiego toucha
dziala to tak:
taras on warunek
{{not state(9661).on and not state(9670).on}}
taras on wyzwalacz
{{state(9661).on or state(9670).on}}
taras off warunek
{{state(9661).on and state(9670).on}}
taras ooff wyzwalacz
{{not state(9661).on or not state(9670).on}}
w skrocie, wlaczenie dziala tak: jezeli 1 i 2 sa wylaczone (warunek), a 1 lub 2 zostanie wlaczony (wyzwalacz), to uruchom 1 i uruchom 2
analogicznie w druga strone
daj znac czy wszystko jasne i czy dziala
u mnie swiatlem na tarasie steruje th10, a wq puszce mam chinskiego toucha
dziala to tak:
taras on warunek
{{not state(9661).on and not state(9670).on}}
taras on wyzwalacz
{{state(9661).on or state(9670).on}}
taras off warunek
{{state(9661).on and state(9670).on}}
taras ooff wyzwalacz
{{not state(9661).on or not state(9670).on}}
w skrocie, wlaczenie dziala tak: jezeli 1 i 2 sa wylaczone (warunek), a 1 lub 2 zostanie wlaczony (wyzwalacz), to uruchom 1 i uruchom 2
analogicznie w druga strone
daj znac czy wszystko jasne i czy dziala
tak też chcę mieć, właśnie testuję.
edit: nie działa, samo się wyłącza.
w logach mam : Zignorowano zbyt szybkie wykonanie sceny.
coś się zapętliło, wyłączam ściennym - zaraz znów się włącza.
edit: nie działa, samo się wyłącza.
w logach mam : Zignorowano zbyt szybkie wykonanie sceny.
coś się zapętliło, wyłączam ściennym - zaraz znów się włącza.
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2021 8:42 pm przez fly.high, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki wielkie
Zadziałało ale coś jest nie tak mimo że warunek nie jest spełniony dla "off" {{state(xxxx).temperature < 22.00}} nie wiadomo z jakiego powodu potrafi się wyłączyć po czym znowu włączyć i tak w kółko. Mimo że warunek jest spełniony( temperatura 35C) tylko dla warunku "ON"{{state(xxxx).temperature > 25.13}} .
trzeba dodać jakieś opóźnienie
dla potomnych - w moim powyzszym poscie odwrotnie wpisalem warunek i wyzwalacz