Kompleksowa obsługa 4 rolet, sensory, czujnik temperatury.
Moduł WeMos D1 zasilam przez USB, do niego podłączony jest moduł rozszerzeń i z niego zasilany oraz przekaźniki,wszystko podłączone dokładnie jak na schemacie. Czy może podłączyć osobne zasilanie do przekaźników? Ewentualnie w którym miejscu miałbym dodać kondensatory na zasilaniu modułu rozszerzeń?
Witam
Dziękuję bardzo za przesłanie softu na 8 rolet.
Mam płytkę przekazników sterowaną stanem niskim co powoduje że wszystkie przekazniki są włączone w stanie spoczynku i układ pobiera dość duży prąd.
Czy jest możliwość zmiany stanów na wyjściu ?
Miałem ten sam problem poradziłem sobie w procedurze suplaDigitalWrite
mcp.digitalWrite(0, val);
zmieniłem na
mcp.digitalWrite(0,!val);
Dziękuję bardzo za przesłanie softu na 8 rolet.
Mam płytkę przekazników sterowaną stanem niskim co powoduje że wszystkie przekazniki są włączone w stanie spoczynku i układ pobiera dość duży prąd.
Czy jest możliwość zmiany stanów na wyjściu ?
Miałem ten sam problem poradziłem sobie w procedurze suplaDigitalWrite
mcp.digitalWrite(0, val);
zmieniłem na
mcp.digitalWrite(0,!val);
musisz także zmodyfikować w (void supla_rs_SavePosition) i w (int supla_DigitalRead)Skalar pisze: ↑pt paź 04, 2019 10:15 am Witam
Dziękuję bardzo za przesłanie softu na 8 rolet.
Mam płytkę przekazników sterowaną stanem niskim co powoduje że wszystkie przekazniki są włączone w stanie spoczynku i układ pobiera dość duży prąd.
Czy jest możliwość zmiany stanów na wyjściu ?
Miałem ten sam problem poradziłem sobie w procedurze suplaDigitalWrite
mcp.digitalWrite(0, val);
zmieniłem na
mcp.digitalWrite(0,!val);
you also have to modify in (void supla_rs_SavePosition) and in (int supla_DigitalRead)
Czy jest już może jakieś rozwiązanie w/w problemu z grupami rolet? Rozbudowałem układ do 8 rolet, ale niestety w przypadku tak dużej ilości rolet na jednym urządzeniu niemożliwe jest już zamknąć i otworzyć wszystkie za pomocą grupy kanałów. To znaczy fizycznie można, ale ten stan nie jest odwzorowany w aplikacji na smartfonie czyli w cloudzie ( stan niektórych , przypadkowych rolet w grupie jest prawidłowy, a pozostałych nie) na poziomie samego urządzenia jest wszystko zapisywane prawidłowo i po resecie następuje synchronizacja stanów. Czy to "wąskie gardło" w transmisji do serwera w czasie zamykania większej ilości rolet wynika z ograniczeń samego esp, oprogramowania urządzenia czy może serwera supli?Maniek913 pisze: ↑pn kwie 29, 2019 8:12 pm.
Poza tym (ale to już wina samej supli bo to samo miałem z każdym urządzeniem dla rolet z większą ilością kanałów) jest problem podczas operowania grupami kanałów, w przypadku gdy wszystkie kanały w grupie są na jednym i tym samym urządzeniu. Wygląda to tak że coś nie nadąża z wysyłaniem bieżącego stanu rolet i kończy się tak że zadanie mimo że zostało fizycznie wykonane(np wszystkie rolety są zamknięte) to ta informacja nie jest odzwierciedlona w aplikacji. Czasami trzeba zaczekać kilkadziesiąt sekund po fizycznym zamknięciu na dotarcie znaczników w aplikacji do końca , a czasami to nie następuje w ogóle, wtedy przeglądając w aplikacji pojedyncze rolety niektóre widnieją jako nie zamknięte, lub częściowo zamknięte. Następnie chcąc taką roletę "domknąć" nie można tego zrobić, dopiero naciśnięcie przycisku otwierania powoduje synchronizację stanu faktycznego z wskaźnikiem i zarazem uruchamia ruch rolety w górę. Przy czterech roletach ten problem występuje stosunkowo rzadko, ale już w takim module arduino z 15 roletami to trzeba fuksa, aby grupa 10 rolet się zamknęła - tu też jest inny problem, bo mimo zwiększenia limitu urządzeń w grupie i dodania z powodzeniem wszystkich 15 do grupy i tak działa tylko pierwsze 10 szt. Więc na dzień dzisiejszy grupy kanałów w przypadku rolet nie działają.(dla kanałów wlącz-wyłącz pewnie będzie inaczej )
Ilustracja problemu :
https://www.youtube.com/watch?v=Ki4Qfak9btw&t=477s
Na 99% problem po stronie urządzenia.
Właśnie chodzi mi o rozwiązanie do rozdzielni, ale 2 kanały to nie jest rozwiązanie, gdy ma się do wysterowania wszystkie rolety w domu z jednego centralnego punktu. Cóż pozostaje system rozproszony - szkoda więc wykonanej instalacji.
Zastanawiam się tylko czy nie ma czasami jakiegoś ograniczenia w sposobie komunikacji z cloudem które sprawia problemy w urządzeniach wielokanałowych.
Zastanawiam się tylko czy nie ma czasami jakiegoś ograniczenia w sposobie komunikacji z cloudem które sprawia problemy w urządzeniach wielokanałowych.
-
- Posty: 143
- Rejestracja: wt lut 19, 2019 6:45 am
- Lokalizacja: Jaworzno
U mnie w budynku miał być chyba Satel Integra i expandery ale skończyło się tym...
- Załączniki
-
- Screenshot_2020-02-28-21-46-33-290_com.google.android.apps.photos.jpg (993.01 KiB) Przejrzano 2729 razy