Strona 3 z 3

Re: Kompleksowa obsługa 4 rolet, sensory, czujnik temperatury.

: wt sie 13, 2019 7:15 pm
autor: jak.mar
Moduł WeMos D1 zasilam przez USB, do niego podłączony jest moduł rozszerzeń i z niego zasilany oraz przekaźniki,wszystko podłączone dokładnie jak na schemacie. Czy może podłączyć osobne zasilanie do przekaźników? Ewentualnie w którym miejscu miałbym dodać kondensatory na zasilaniu modułu rozszerzeń?

Re: Kompleksowa obsługa 4 rolet, sensory, czujnik temperatury.

: pt paź 04, 2019 10:15 am
autor: Skalar
Witam
Dziękuję bardzo za przesłanie softu na 8 rolet.
Mam płytkę przekazników sterowaną stanem niskim co powoduje że wszystkie przekazniki są włączone w stanie spoczynku i układ pobiera dość duży prąd.
Czy jest możliwość zmiany stanów na wyjściu ?

Miałem ten sam problem poradziłem sobie w procedurze suplaDigitalWrite

mcp.digitalWrite(0, val);

zmieniłem na

mcp.digitalWrite(0,!val);

Re: Kompleksowa obsługa 4 rolet, sensory, czujnik temperatury.

: pt paź 04, 2019 10:27 am
autor: elmaya
Skalar pisze:
pt paź 04, 2019 10:15 am
Witam
Dziękuję bardzo za przesłanie softu na 8 rolet.
Mam płytkę przekazników sterowaną stanem niskim co powoduje że wszystkie przekazniki są włączone w stanie spoczynku i układ pobiera dość duży prąd.
Czy jest możliwość zmiany stanów na wyjściu ?

Miałem ten sam problem poradziłem sobie w procedurze suplaDigitalWrite

mcp.digitalWrite(0, val);

zmieniłem na

mcp.digitalWrite(0,!val);
musisz także zmodyfikować w (void supla_rs_SavePosition) i w (int supla_DigitalRead)

you also have to modify in (void supla_rs_SavePosition) and in (int supla_DigitalRead)