Powinien się pojawić od razu. Chyba że masz jakieś lokalizacje ukryte przed tym telefonem
Odczyt danych z falownika Fronius
Da się z tego pierwszego falownika odczytać dane z obu?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Dodałem opcję czytania danych z wielu falowników. Wystarczy dodać trzeci parametr i określić jakie deviceId ma być czytane, np:
Kod: Zaznacz cały
new Supla::PV::Fronius(IPAddress(192, 168, 0, 5), 80, 1); // deviceId = 1
new Supla::PV::Fronius(IPAddress(192, 168, 0, 5), 80, 2); // deviceId = 2
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Przelacza mi sie pomiedzy falownikami po zmianie parametru devceId. Lecz jak wgrywan plik do arduino z 2 linjkami odpowiedzialnymi za 1 i 2 falownik to przestaje dzialac. Czy cos zle robie czy poprostu dwuch falownikow naraz 1 arduino nie obsluguje.
Na Arduino Mega jest problem z pamięcią. Z dwoma licznikami elektrycznymi może być ciężko.
Będę dorzucał poprawkę do proto.h, aby trochę ograniczyć zużycie, ale nie wiem czy to wystarczy.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2