Witam,
ostanio próbowałem skonfigurować moduł do bramy garażowej i dodać obydwa czujniki )otwarcia i zamknięcia) niestety w systemie jest tylko otwarcia
czy li Supla zakłada, że jeżeli ni jest otwarte to jest zamknięte (tak wiem, że jest jescze czujnik częsciowego zamknięcia)
ale zdażyło mi się w zimię, że brama nie domknęła się. a system pokazał, że jest zamknięta
i tu nasuwa mi się pytanie
- czy da się doprogramować dodatkowy czujnik (czujnik zamknięcia)
wtedy byśmy mięli potwierdzenie że brama jest otwarta albo że brama jest zamknięta, a podczas stanu nieustalonego ikona bramy garażowej by migała.
co wy na to ..
moduł do bramy - czujnik zamknięcia
Zagadnienie było już zgłaszane
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/314
viewtopic.php?p=50501#p50501
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/314
viewtopic.php?p=50501#p50501
wg mni nie wystarczy jeden czujnik.
nigdy nie będe pewien czy brama jest otwarta czy zamknięta.
jeden czujnik daje mi informacje o jednym stanie logicznym - otwarta...a jeśni nie otwarta to zakłądam że zamknięta i odwrotnie
zdarzało mi się, że brama utknęła po srodku (albo nie dokońca się otworzyła lub zamknęła) - pomijając fakt marnej jakościowo bramy, starownika, siłownika (nie wiem czego) ale taki stan widziałem.
więc pewnie nie jestem sam
i takie rozwiązanie by się przydało
dzięi wielkie,Yepestis pisze: ↑ndz lip 04, 2021 7:31 pm Zagadnienie było już zgłaszane
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/314
viewtopic.php?p=50501#p50501
będe obserwował
No to chyba masz czujnik zainstalowany w złym miejscu.
W moim przypadku wystarczy, że brama otworzyły się na ok 10 cm i już pokazuje, że jest otwarta.
Ty cały czas piszesz o czujniku otwarcia, a to jest czujnik ( kontaktron ) zamknięcia.
Jak kolega wyżej napisał, masz zamontowany czujnik w złym miejscu.
Czujnik powinien być tak zamontowany aby przy minimalnym otwarciu rozwierał styki co domyślnie oznacza otwartą bramę.
Czujnik powinien być tak zamontowany aby przy minimalnym otwarciu rozwierał styki co domyślnie oznacza otwartą bramę.
Dokładnie tak. U mnie czujnik pokazuje otwartą bramę już po odchyleniu powyżej 5 cm (szczelina od góry). Tak wiec każdy stan inny niż zamknięty uważam za otwarty. I nie interesuje mnie wtedy jak bardzo otwarty. No chyba, ze będę miał zdalnie sterowane auto i będę chciał nim zdalnie wyjechać lub wjechać do garażu, to wtedy będę szukał innej opcji, np. kamerki w aucie
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
widzicie, a mi zależy na konkretnych inforacjach - zamknięta, otwarta a nie zkąłdać, że jak nie jest zamknięta to jest otwawrta, czasami to robię z daleka i nie widzę bramy,
listonosz mi zostawia paczkę i zamykam bramę i chcę wiedzieć, że jest zamknięta w całości, tak samo chciałbym wiedzieć, że jest otwarta, moja brama niestety nie zachowuje się idealnie.
dlatego upieram się o dodatkowy czujnik zamknięcia.
ale jak się nie da to trudno, będę kombinował z tym co mam...
listonosz mi zostawia paczkę i zamykam bramę i chcę wiedzieć, że jest zamknięta w całości, tak samo chciałbym wiedzieć, że jest otwarta, moja brama niestety nie zachowuje się idealnie.
dlatego upieram się o dodatkowy czujnik zamknięcia.
ale jak się nie da to trudno, będę kombinował z tym co mam...