Próba 1:
Wszystkie termostaty ustawione na GRZEJ
12.10 reset
12:11 w ciągu minut 4/5 termostatów pokazały się w Aplikacji z właściwą nastawą. Jedynie ZWT100 powrócił z właściwą ustawioną wcześniej temperaturą jednak nie uruchomił się tryb GRZEJ
12:14 Wszystkie termostaty włącznie z ZWT100 wskazują właściwą temperaturę i maja stan GRZEJ
Czas przywrócenia wszystkich po restarcie ok. 3,5minuty
Próba 2:
12:18 reset
12:18 w 10 sekund wszystkie termostaty powróciły z właściwie nastawioną temperaturą, nie wszystkie jeszcze mają właściwą temperaturę odczytywaną i stan GRZEJ/NIE GRZEJ
12:21 ZWT100 przełączył się na grzej (ZWT100 u mnie to taki rodzynek pracujący w tej mojej konfiguracji jako samodzielny termostat)
12:22 4 termostaty już są całkowicie ok. T2 czeka na temperaturę odczytywaną i ma stan NIE GRZEJ
12:23 T2 dalej brak temperatury odczytywanej i stan NIE GRZEJ
12:26 T2 dostał temperaturę odczytywaną i przełączył się na GRZEJ
Czas przywrócenia wszystkich po restarcie ok. 8 minut
Próba 3 + log (Ponieważ log jest spory dodałem w każdym wierszu na początku czas zdarzenia)
12:42 reset
12:43 prawidłowe 3/5 T1 T3 i T4 (ZWT198)
12:44 prawidłowe 4/5 T1 T2 T3 T4 (ZWT198) ZWT 100 pozostaje z właściwą temperaturą zadaną i odczytywana tylko jeszcze się nie przełączył w tryb GRZEJ
12:45 Wszystkie termostaty wróciły do prawidłowego stanu i wskazują GRZEJ
Czas przywrócenia wszystkich po restarcie ok. 3 minuty . Kurna czyżby zrobione?
Jutro będzie Kac Vegas edition V2? czy wczoraj był max?