Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 7:03 pm
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 6:42 pm
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 6:29 pm

OK. Rzeczywiście. Myślami byłem gdzie indziej ;-)
No to wracam do pomysłu fizycznego odłączenia tego przycisku. Dla mnie strata niewielka, nikt w domu nie używa programów, a tak nie przyciśnie przez przypadek.
Teraz wpadłem na pomysł, że nie będę go odłączał tylko zepnę razem z przyciskiem strzałki w górę. Nawet jak go ktoś przyciśnie to najwyżej obudzi termostat albo zmieni nastawę o 0,5 stopnia.
Alternatywnie jest jeszcze ten mój pomysł z magic number - spróbujcie może dla testu ustawić nastawę dla trybu M na 6,9°C.
Rozumiem, że na termostacie fizycznym? U mnie się nie da, bo skacze co 0,5 stopnia :(
Ten mój ZWT198 (230V) pozwala chyba co 0,1°C, ale w takim razie niech będzie np. 5,5°C?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7297
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Dec 17, 2025 7:04 pm
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 6:42 pm Alternatywnie jest jeszcze ten mój pomysł z magic number - spróbujcie może dla testu ustawić nastawę dla trybu M na 6,9°C.
Ja przestawiłem w SCHEDULE na supli na 6.9. Ale tez nie wiem czy to o to chodzi :shock:
Nie, chodzi o to żebyś w termostacie ZWT ustawił temperaturę dla trybu AUTO na nietypową wartość, np. 5,5°C. Wtedy w bramce mogę zrobić tak, że gdy termostat == ZWT i nastawa == 5,5°C, to ignoruj ją...
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7297
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Dec 17, 2025 7:08 pm @vajera a z tych logów faktycznie nie idzie już nic wyciągnąć co by przed pojawieniem się TRV_HEATING_SETPOINT_MSG identyfikowało że rozpoczął się proces przesyłania informacji właśnie w związku z naciśnięciem M? Wtedy by wystarczyło zignorować wszystko aż do pojawienia się TRV_SCHEDULE_MODE_MSG. Tak czysto teoretycznie bo ja w tych logach to wiem tylko co robi jeden i drugi bo napisałeś :)
Absolutnie nic - leci nastawa a 100-200 ms później AUTO.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times

Post

vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 7:31 pm
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 7:03 pm
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 6:42 pm
Alternatywnie jest jeszcze ten mój pomysł z magic number - spróbujcie może dla testu ustawić nastawę dla trybu M na 6,9°C.
Rozumiem, że na termostacie fizycznym? U mnie się nie da, bo skacze co 0,5 stopnia :(
Ten mój ZWT198 (230V) pozwala chyba co 0,1°C, ale w takim razie niech będzie np. 5,5°C?
Może 6,5°C. To 5,5°C wygląda niebezpiecznie blisko 5,0°C (które idzie po resecie)?
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

Jak to przestawiłem to mi się termostat przełączył w tryb przestawiania co 0.1 stopnia :shock:
EDIT:
Znów jest co 0.5, nie wiem jak to włączyłem. Ale w pewnym momencie w normalnym trybie przestawiał co 0.1
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 7:31 pm Ten mój ZWT198 (230V) pozwala chyba co 0,1°C, ale w takim razie niech będzie np. 5,5°C?
@vajera pisząc mój ZWT198 (230V) mówisz o tym z czarnym ekranem?
User avatar
vajera
Posts: 7297
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Dec 17, 2025 8:19 pm
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 7:31 pm Ten mój ZWT198 (230V) pozwala chyba co 0,1°C, ale w takim razie niech będzie np. 5,5°C?
@vajera pisząc mój ZWT198 (230V) mówisz o tym z czarnym ekranem?
Tak, dokładnie o tym.
BTW. Rozpoczęła się kompilacja 0.9.206-17/12/25 - to już chyba moja ostania próba walki z tym (M), oczywiście poza magic number (to będzie w .207 ;))
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 8:36 pm Tak, dokładnie o tym.
BTW. Rozpoczęła się kompilacja 0.9.206-17/12/25 - to już chyba moja ostania próba walki z tym (M), oczywiście poza magic number (to będzie w .207 ;))
No to Ty lepiej sprawdź żeby w kodzie nie zrobić jakiegoś myku. Bo ten mój co ja kupiłem identyczny jak Twój na 230V z czarnym ekranem dopuszkowy to ZWT100 i on od samego początku chodzi dobrze.
User avatar
vajera
Posts: 7297
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

zzrr wrote: Wed Dec 17, 2025 8:48 pm
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 8:36 pm Tak, dokładnie o tym.
BTW. Rozpoczęła się kompilacja 0.9.206-17/12/25 - to już chyba moja ostania próba walki z tym (M), oczywiście poza magic number (to będzie w .207 ;))
No to Ty lepiej sprawdź żeby w kodzie nie zrobić jakiegoś myku. Bo ten mój co ja kupiłem identyczny jak Twój na 230V z czarnym ekranem dopuszkowy to ZWT100 i on od samego początku chodzi dobrze.
Faktycznie, ten mój to jest ZWT100 (czarny ekran, dopuszkowy, 230V).
BTW. Za kwadrans 0.207 - jeszcze bez magic number, ale z drobnymi poprawkami.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 9:11 pm ......
BTW. Za kwadrans 0.207 - jeszcze bez magic number, ale z drobnymi poprawkami.
Ja zacząłem z tą wersją 0.9.206-17/12/25 na bramce ze wszystkimi termostatami. Tak zacząłem bo mogłem UPDATE zrobić i zobaczyć pierwszy efekt. Plan dalszy to miał być merge i test na pojedynczej sztuce. Po pierwsze... ZWT198 jest podatny na pewne wewnetrzne chyba zacięcia i udało mi sie jeden zablokować na tą chwilę ale na poprzednim sofcie.
Na tej wersji wszystkie reaguja szybko i bardzo dobrze sie to zapowiada. Ciekawe jak u innych.
EDIT:
Ok. To patrzymy 207

Return to “Bramka ZigBee”