Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 5:55 pm @vajera - jestem po testach czujnika otwarcia okna.
I teraz jest tak:
1. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT.
2. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę na ZTW (uprzednio go włączając). Zamykam okno.Włączają się termostaty. ZWT przejmuje temperaturę z Supli.
Wniosek?
Chyba jest na odwrót niż być powinno ;-)
Powinno być na odwrót, wydaje mi się, że TRVZB reagował prawidłowo. Rozpakowałem właśnie pierwszy ZWT198, więc zrobię testy jeszcze dzisiaj.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

UWAGA - wersja 0.9.207-17/12/2025 ma błąd przy inicjalizacji bramki, który może w pewnych okolicznościach powodować ustawienie flagi ZBD_USER_DATA_FLAG_TUYA_MCU_VERSION_REQUEST dla termostatów ZWT100/ZWT198 - przed chwilą sam tego doświadczyłem. Poprawka w drodze.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 5:55 pm @vajera - jestem po testach czujnika otwarcia okna.
I teraz jest tak:
1. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT.
2. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę na ZTW (uprzednio go włączając). Zamykam okno.Włączają się termostaty. ZWT przejmuje temperaturę z Supli.
Wniosek?
Chyba jest na odwrót niż być powinno ;-)
Ja też już po testach ZWT198 i czujnika otwarcia, ale mam inne wyniki:

1. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli. Zamykam okno. Włączają się termostaty. ZWT przejmuje nową temperaturę z Supli.

2. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę na ZTW (uprzednio go włączając) - trzeba to zrobić w ciągu 5 sekund, bo inaczej bramka ponownie wyłączy ZWT. Zamykam okno. Włączają się termostaty. ZWT przejmuje temperaturę z Supli.

Takie przyjąłem założenia:

- skoro termostat fizyczny ma być OFF, to zmiany nastawy zawsze muszą propagować w kierunku Supla -> ZWT.

Uwaga - to były testy na termostacie w trybie standalone, zaraz przejdę do testów nadrzędny/podrzędny.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

W trybie nadrzędny/podrzędny mam podobnie - zmiana nastawy w termostacie Supla zawsze propaguje na termostat fizyczny, ewentualne zmiany w drugą stronę są ignorowane - bramka i tak co 5 sekund wyłącza taki termostat.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times

Post

vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 8:33 pm
Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 5:55 pm @vajera - jestem po testach czujnika otwarcia okna.
I teraz jest tak:
1. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT.
2. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę na ZTW (uprzednio go włączając). Zamykam okno.Włączają się termostaty. ZWT przejmuje temperaturę z Supli.
Wniosek?
Chyba jest na odwrót niż być powinno ;-)
Ja też już po testach ZWT198 i czujnika otwarcia, ale mam inne wyniki:

1. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli. Zamykam okno. Włączają się termostaty. ZWT przejmuje nową temperaturę z Supli.

2. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę na ZTW (uprzednio go włączając) - trzeba to zrobić w ciągu 5 sekund, bo inaczej bramka ponownie wyłączy ZWT. Zamykam okno. Włączają się termostaty. ZWT przejmuje temperaturę z Supli.

Takie przyjąłem założenia:

- skoro termostat fizyczny ma być OFF, to zmiany nastawy zawsze muszą propagować w kierunku Supla -> ZWT.

Uwaga - to były testy na termostacie w trybie standalone, zaraz przejdę do testów nadrzędny/podrzędny.
Łap logi, które wtedy zrobiłem. Zaraz jeszcze raz powtórzę testy wg tego samego scenariusza.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
zzrr
Posts: 1864
Joined: Wed Oct 26, 2022 7:35 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times

Post

vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 7:42 pm UWAGA - wersja 0.9.207-17/12/2025 ma błąd przy inicjalizacji bramki, który może w pewnych okolicznościach powodować ustawienie flagi ZBD_USER_DATA_FLAG_TUYA_MCU_VERSION_REQUEST dla termostatów ZWT100/ZWT198 - przed chwilą sam tego doświadczyłem. Poprawka w drodze.
Ja tam lubię UPDATE. ;) Choć nic niepokojącego u siebie nie zauważyłem, jednak skoro będzie bezpieczniej... :)
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times

Post

vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 8:40 pm W trybie nadrzędny/podrzędny mam podobnie - zmiana nastawy w termostacie Supla zawsze propaguje na termostat fizyczny, ewentualne zmiany w drugą stronę są ignorowane - bramka i tak co 5 sekund wyłącza taki termostat.
No to jeszcze raz:

Na termostacie i w Supli nastawa na 30 stopni. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli na 10 stopni. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT (wraca do 30 stopni). Przed każdym krokiem odczekuję dobrą chwilę. Logi w załączniku.

Ileż razy ja to (za młodu) ludziom mówiłem: "dziwne, u mnie działa" :lol:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 8:50 pm Zmieniam temperaturę w Supli na 10 stopni.
Rozumiem, że w trybie ręcznym?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7295
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 8:50 pm
vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 8:40 pm W trybie nadrzędny/podrzędny mam podobnie - zmiana nastawy w termostacie Supla zawsze propaguje na termostat fizyczny, ewentualne zmiany w drugą stronę są ignorowane - bramka i tak co 5 sekund wyłącza taki termostat.
No to jeszcze raz:

Na termostacie i w Supli nastawa na 30 stopni. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli na 10 stopni. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT (wraca do 30 stopni). Przed każdym krokiem odczekuję dobrą chwilę. Logi w załączniku.

Ileż razy ja to (za młodu) ludziom mówiłem: "dziwne, u mnie działa" :lol:
OK, udało mi się powtórzyć to zachowanie - kolejna "fanaberia" ZWT198 - testuję poprawkę.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times

Post

vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 9:00 pm
Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 8:50 pm Zmieniam temperaturę w Supli na 10 stopni.
Rozumiem, że w trybie ręcznym?
Oczywiście, że tak. Ten ZWT198 chyba jeszcze nie raz nas zaskoczy.
Trzeba szukać pozytywów.
Będziesz najlepiej znającą ten soft osobą na świecie :lol: Pewnie ten co go pisał, nie wie tyle o nim co Ty ;-)
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018