Zrób na reakcjach i scenach
Reakcja gdy będzie <-1100W wykonaj scenę grzałki ON
Reakcja gdy będzie >-1000w przerwij scenę grzałki ON
Reakcja gdy będzie >5W wykonaj grzałki OFF
Reakcja gdy bedzie <-40W przerwij grzałki OFF

I teraz mamy 2 sceny jedna która załącza nam grzałki co np 15s co daje czas na reakcję i albo przerwie scenę jak brakuje mocy lub pozwoli załączać grzałki dalej
Druga identyczna tylko wyłącza grzałki
Ja zrobiłem jeszcze reakcję
Reakcja gdy będzie >200W wyłącz grupę ALL_OFF - wywołuje grupę gdzie mam 3 grzałki razem i je wyłącza razem

Przykładowa scena
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by cinas on Wed Sep 11, 2024 3:05 pm, edited 1 time in total.
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Reakcje tu nie zadziałają ponieważ on chce stopniować w zależności od produkcji więc trzeba użyć warunków do scen. Pozostają skrypty z początku tego wątku.
Zrób pierwsza scenę na grzałkę 1 i wrzuc tu screen z błędem, który Ci wyskakuje.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

YoMan wrote: Wed Sep 11, 2024 5:51 am Reakcje tu nie zadziałają ponieważ on chce stopniować w zależności od produkcji więc trzeba użyć warunków do scen. Pozostają skrypty z początku tego wątku.
Zrób pierwsza scenę na grzałkę 1 i wrzuc tu screen z błędem, który Ci wyskakuje.
Ale to może zadziałać, bo moc czynna się aktualizuje i uwzględnia aktualny pobór.
Zauważ, że ta scena będzie załączać co 15 s kolejne wyjścia, gdy w danym momencie oddajemy do sieci ponad 1,1 kW.
Jeśli oddawanie spadnie poniżej 1 kW (tam znak powinien być z < na > zmieniony), to scena się przerwie.
Analogicznie jest zrobione wyłączanie.

Ciekawy pomysł :).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Fakt, że ciekawe podejście .... i może działać - trzeba sprawdzić jak się zachowuje w przypadku skaczącej produkcji (słonko - chmurka-słonko). Nie doczytałem dokładnie wcześniejszego postu. Sorry @cinas.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

To działa z 3 grzałkami i jak mamy nadwyżkę załączy odpowiednią ilość grzałek a jak brakuje mocy wyłączy
W każdej scenie włącz / wyłącz na początku jest dodane opóźnienie aby wyeliminować klikanie przekaźnika przez chwilowe skoki mocy
Przed włączeniem / wyłączeniem kolejnej grzałki jest dodana pauza aby reakcja sprawdzająca czy mamy dość lub za mało mocy przerwała scenę ( działa lepiej niż skrypty )
Czas reakcji to około 6-8 sekund aby stwierdzić jaka mamy aktualnie moc

Zrobione z 4 buforami
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

YoMan wrote: Wed Sep 11, 2024 1:28 pm Fakt, że ciekawe podejście .... i może działać - trzeba sprawdzić jak się zachowuje w przypadku skaczącej produkcji (słonko - chmurka-słonko). Nie doczytałem dokładnie wcześniejszego postu. Sorry @cinas.
Dodaj większe opóźnienie na początku przed pierwszą grzałką i masz większą bezwładność układu przed włączeniem / wyłączeniem odbiorników

Tak samo działa jak mamy za dużą produkcję i instalacje na mikrofalownikach - można pojedynczo wyłączyć falownik
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

klew wrote: Wed Sep 11, 2024 10:56 am
Ale to może zadziałać, bo moc czynna się aktualizuje i uwzględnia aktualny pobór.
Zauważ, że ta scena będzie załączać co 15 s kolejne wyjścia, gdy w danym momencie oddajemy do sieci ponad 1,1 kW.
Jeśli oddawanie spadnie poniżej 1 kW (tam znak powinien być z < na > zmieniony), to scena się przerwie.
Analogicznie jest zrobione wyłączanie.

Ciekawy pomysł :).
Masz rację pisałem na szybko i wkradł się błąd już poprawiłem - w cloud mam poprawnie
norbikk
Posts: 5
Joined: Sun Sep 08, 2024 8:00 pm

Post

Jaki może być powód że scena zrobiona dokładnie tak jak na początku wątku pomimo spełnienia wyzwolenia że względu na stan kanałów i spełnienia warunku nie uruchamia przełącznika?Gdy kliknę wykonaj scenę włączy przełącznik? W logach mam takie coś Zignorowano zbyt szybkie sprawdzenie wyzwalacza
W logach mam :"Zignorowano zbyt szybkie sprawdzenie wyzwalacza." czasem zadziala prawidołow?
Domin7812
Posts: 2
Joined: Thu Jul 24, 2025 6:08 pm

Post

Jakiego stycznika(bądź styczników) użyć na grzałkę 3x230v 7kW w połączeniu z ROW-4M? Mam zamontowany MEW, grzałka na trzech kablach i chciałem to jakoś zautomatyzować. Wydaje mi się że Gosund odpada, obciążenie stałe w okolicy 11A dla tego gniaslzdka w dłuższej perspektywie może być zabójcze. Dziękuję za wszystkie sugestie.
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Pierwszy z brzegu
https://allegro.pl/oferta/stycznik-modu ... 7733857595
będziesz potrzebował 3 szt aby sterować każdą grzałka z osobna