v23.07 - powiadomienia

User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bacman wrote: Fri Jul 28, 2023 8:00 am Tak dzieki, to juz robilem, juz wszystko dziala.

Jak dla mnie to przydalo by sie dodawanie warunkow (IF) tak jak w supla scripts np "{{state(1).on and state(2).hi and not state(3).on}}"
oraz
Mozliwosc ustawienia czestotliwosci probkowania dla reakcji sek/min ... itp

Pozdr
Bardziej zaawansowane rzeczy będą dodawane w przyszłości (w tym rozbudowane warunki). Obecne reakcje to pierwszy krok w kierunku tego typu automatyzacji.
Próbkowanie tutaj nie będzie dodawane, bo to jest reakcja na zmianę stanu. Więc każda zmiana stanu na danym kanale powoduje, że sprawdzane są reakcje.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

OK rozumiem

Hmm to jak mamy reakcje na zmiane napiecia powyzej np 253V i napiecie oscyluje pomiedzy 251-254 V ,z twojego opisu bedzie caly czas wyzwalac reakcje ?
Tak to zrozumialem :)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bacman wrote: Fri Jul 28, 2023 9:10 am OK rozumiem

Hmm to jak mamy reakcje na zmiane napiecia powyzej np 253V i napiecie oscyluje pomiedzy 251-254 V ,z twojego opisu bedzie caly czas wyzwalac reakcje ?
Tak to zrozumialem :)
Od tego jest to drugie pole w warunku, które określa kiedy pozwolić na ponowne uruchomienie reakcji.
Czyli np. dodajesz reakcję "gdy napięcie > 253 -> uruchom coś tam, a następnie czekaj aż napięćie spadnie < 250"
To będzie działało mniej więcej tak: 248 V, 251, 254 (włączenie coś tam), 253, 252, 251, 255 (brak ponownego włączenia), 253, 249 (spełniony ten drugi warunek), 252, 254 (włączenie coś tam).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

klew wrote: Fri Jul 28, 2023 9:14 am
bacman wrote: Fri Jul 28, 2023 9:10 am OK rozumiem

Hmm to jak mamy reakcje na zmiane napiecia powyzej np 253V i napiecie oscyluje pomiedzy 251-254 V ,z twojego opisu bedzie caly czas wyzwalac reakcje ?
Tak to zrozumialem :)
Od tego jest to drugie pole w warunku, które określa kiedy pozwolić na ponowne uruchomienie reakcji.
Czyli np. dodajesz reakcję "gdy napięcie > 253 -> uruchom coś tam, a następnie czekaj aż napięćie spadnie < 250"
To będzie działało mniej więcej tak: 248 V, 251, 254 (włączenie coś tam), 253, 252, 251, 255 (brak ponownego włączenia), 253, 249 (spełniony ten drugi warunek), 252, 254 (włączenie coś tam).
OK rozumiem
bacman
Posts: 32
Joined: Wed Jan 11, 2023 7:44 am

Post

bacman wrote: Fri Jul 28, 2023 9:18 am
klew wrote: Fri Jul 28, 2023 9:14 am
bacman wrote: Fri Jul 28, 2023 9:10 am OK rozumiem

Hmm to jak mamy reakcje na zmiane napiecia powyzej np 253V i napiecie oscyluje pomiedzy 251-254 V ,z twojego opisu bedzie caly czas wyzwalac reakcje ?
Tak to zrozumialem :)
Od tego jest to drugie pole w warunku, które określa kiedy pozwolić na ponowne uruchomienie reakcji.
Czyli np. dodajesz reakcję "gdy napięcie > 253 -> uruchom coś tam, a następnie czekaj aż napięćie spadnie < 250"
To będzie działało mniej więcej tak: 248 V, 251, 254 (włączenie coś tam), 253, 252, 251, 255 (brak ponownego włączenia), 253, 249 (spełniony ten drugi warunek), 252, 254 (włączenie coś tam).
OK rozumiem
rozumiem to tak:

- jest reakcja dla napiecia powyzej 253V do granicy 250V, ktory zalaczy przekaznik np grzalki.
- jest tez druga reakcja ktora dla napiecia ponizej 250V do granicy 249V wylaczy przekaznik.
lecz
w przypadku drugiej reakcji, gdy napiecie spadnie do 249 i od razu wzrosnie do 253 (spelniona pierwsza reakcja) i pozniej napiecie spadnie ponizej 250V to reakcja druga nie zostanie uruchomiona (nie zadziala) bo druga reakcja bedzie nadal trwala ?. Tak mi sie wydaje

Pozdr
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bacman wrote: Fri Jul 28, 2023 9:33 am rozumiem to tak:

- jest reakcja dla napiecia powyzej 253V do granicy 250V, ktory zalaczy przekaznik np grzalki.
- jest tez druga reakcja ktora dla napiecia ponizej 250V do granicy 249V wylaczy przekaznik.
lecz
w przypadku drugiej reakcji, gdy napiecie spadnie do 249 i od razu wzrosnie do 253 (spelniona pierwsza reakcja) i pozniej napiecie spadnie ponizej 250V to reakcja druga nie zostanie uruchomiona (nie zadziala) bo druga reakcja bedzie nadal trwala ?. Tak mi sie wydaje
Reakcja "napięcie < 250 V", będzie miała warunek resetujący dla min " > 250", a lepiej ustaiwć np. " > 252".
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
tijo
Posts: 264
Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm
Been thanked: 1 time

Post

A kiedy będzie dostępna wersja na rpi(własną instancję)?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Prywatne instancje muszę jeszcze zaczekać na PUSH-e.
Wynika to z tego, że prywatne serwery muszą korzystać z bramki, która jeszcze nie powstała.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tijo
Posts: 264
Joined: Fri Dec 01, 2017 12:44 pm
Been thanked: 1 time

Post

pzygmunt wrote: Fri Jul 28, 2023 11:22 am Prywatne instancje muszę jeszcze zaczekać na PUSH-e.
Wynika to z tego, że prywatne serwery muszą korzystać z bramki, która jeszcze nie powstała.
Ok, dziękuję za info ;)
kurus
Posts: 1312
Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm

Post

pzygmunt wrote: Fri Jul 14, 2023 8:19 pm Może tam jakiegoś pullup-a brakuje lub soft nie ma debounc-a.
Przemku kilka stron wcześniej pisałem ze dostaje dużo powiadomień podczas zamykania czy otwierania bramy, gdzie w pushower dostawałem jedno i powodem okazało się ze napęd sieje zakłócenia i krańcówka podczas pracy napędu migała, dodałem optoizolacje i jak ręką odjął, teraz działa pięknie, przychodzi jedno powiadomienie.

Dla osób które maja też takie problemy polecam sprawdzić pod tym kontem, szczególnie gdy macie moduły DIY.

Taki optoizolator dołożyłem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “Nowości”