Sonoff monitorowanie wejscia

Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Więc przy zwarciu GPIO do masy musisz mieć zmianę stanu wejścia... jeśli nie - polutuj rezystor....
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
MILLER
Posty: 40
Rejestracja: wt mar 21, 2017 9:54 am

Dzięki za pomoc udało się ogarnąć faktycznie rezystor musi być dobrze połączony, teraz jeszcze mi tylko brakuje powiadomienia w trybie uspionym :D
MILLER
Posty: 40
Rejestracja: wt mar 21, 2017 9:54 am

Mam jeszcze pytanie czy były może jakieś pomysł żeby stworzyć jakieś definicje boolowskie do sterowania ?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

MILLER pisze: ndz kwie 16, 2017 9:30 am Mam jeszcze pytanie czy były może jakieś pomysł żeby stworzyć jakieś definicje boolowskie do sterowania ?
??
MILLER
Posty: 40
Rejestracja: wt mar 21, 2017 9:54 am

Mozliwosc sterowania wyjsciami z automatu np czasowo impulsowo albo zadzialnie z wejscia
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Czyli taki włącznik schodowy np ?
MILLER
Posty: 40
Rejestracja: wt mar 21, 2017 9:54 am

Czy jest mozliwosc dodania do harmonogramu zadzialanie przekaznika z wejscia np. Otwieram drzwi i z krancowki zapala mi sie swiatlo
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Będę wprowadzał funkcjonalność włącznika czasowego (niezależne od harmonogramów)
Gucio2607.
Posty: 508
Rejestracja: wt sie 22, 2017 1:56 pm

Jaki powinien byc kontaktron NO czy NC aby stan zmienial sie po otwarciu bramy?
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18207
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Kontrakton NO.
Status zamkniętej bramy uzyskujesz po zwarciu wejścia czyli montujesz go tak aby przy zamkniętej bramie obwód był zamknięty, a przy otwarciu aby kontrakton wracał do swojego normalnego stanu czyli otwartego (obwód otwarty)
ODPOWIEDZ

Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”