Mógłbym jeszcze prosić o pomoc przy podłączeniu drugiej bramy, pierwsza supramatic e działa prawidłowo z swb-02 i chciałbym dodać drugą promatic p2, czy wystarczy podpiąć wyjścia 21 i 24 pod wpięcia na płytce?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18352
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jeśli pod to samo SBW to 21 i 24 podłączasz do zacisków głośnikowych.
Rozważyłbym w takim przypadku przełączenie zasilania SBW-02 do Promartic-a. Wtedy będziesz mógł wykorzystać czujnik otwarcia dostępny na płycie.

Całość widziałbym tak:

Supramatic:
viewtopic.php?t=10907
11 - 20
14 - 21
A1 - .5
IN1 - .8

Promatic:
W cloud przy drugim kanale sterującym należy ustawić funkcję otwierania bramy
viewtopic.php?t=3674&hilit=promatic&start=10
A1 - 0V (czerwona strzałka)
A2 - 24V (czerwona strzałka)
21,24 - zaciski głośnikowe
IN2 - 0V w szarej kostce
DIP: A off, B on
Adiczq
Posty: 15
Rejestracja: czw cze 30, 2022 1:09 pm

Dziękuję za odpowiedź, jutro rano spróbuję tak podpiąć
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18352
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Pamiętaj aby się upewnić czy aby coś nie zostało już podpięte pod .5 i .8 (zwróć uwagę na kropki przed cyframi)
Adiczq
Posty: 15
Rejestracja: czw cze 30, 2022 1:09 pm

Wszystko działa poprawnie za wyjątkiem czujnika z supramatic, nie pokazuje otwarcia / zamknięcia, próbowałem podłączyć kontaktron i to samo.

Edit: źle podłączyłem kontaktron, wszystko działa poprawnie