klew pisze: ↑śr lip 27, 2022 4:20 pm
Lada dzień będą sceny dostępne w cloud. Tam to ogarniesz bez problemu
Dzięki. Od razu skorzystałem z funkcji przerywania scen i ostatecznie to działa, tak jak sobie wyobrażałem. Niemniej jednak musiałem trochę połączyć skrypty z cloudem. Miałem problem, żeby uzyskać warunek w cloudzie "pomiędzy zachodem a wschodem słońca", dlatego załączanie od czujnika ruchu (styk NO) pozostawiłem w skryptach. Wyłączenie z opóźnieniem realizuje już scena w cloudzie, gdzie wyzwalaczem jest styk NC przekaźnika. Przerywa tę scenę styk NO, ale niestety podany na kolejne trzecie już wejście modułu ZAMEL RNW-01. Nie mogłem opublikowanego dla skryptów wyzwalacza akcji użyć jednocześnie do przerwania sceny w cloudzie. Będę wdzięczny za podpowiedź w kwestii optymalizacji (najlepiej, gdyby dało się użyć tylko jednego wejścia - wykrywanie załączenia i wyłączenia wejścia z czujki ruchu).