MEW-01 wskazania i podłaczenie

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jak chcesz widzieć bilans to musisz zamontować przy liczniku głównym.
kurus
Posty: 1038
Rejestracja: śr sty 15, 2020 8:17 pm

Witam wczoraj podłączałem mew u siebie i przekładniki założyłem tak ze strzałka była w kierunku od licznika do rozdzielni zabezpieczenia.
Po uruchomieniu na każdej fazie pokazuje moc czynna ujemna, poczytałem forum aby je odwrócić bo moc czynna musi być dodatnia.
Jako że było późno a mam ciasno w przekładni i nie chciało mi się rozpinać już, zamieniłem w mew kabelki od przekładników czerwony na prawą stronę czarny na lewą i pokazuje teraz ok, czy mogę to tak zostawić czy odwracać przekładniki?

Jedynie co to mam wrażenie że, na 3f jest jakieś za duże zużycie? Muszę porównać za jakiś czas wskazania z licznikiem od dostawcy.
Załączniki
6406DA47-105E-446B-88D2-5976DBE1BF16.png
6406DA47-105E-446B-88D2-5976DBE1BF16.png (276.14 KiB) Przejrzano 704 razy
C23F1A81-7F5E-4E8A-ABDE-41A43D550979.png
C23F1A81-7F5E-4E8A-ABDE-41A43D550979.png (275 KiB) Przejrzano 704 razy
EFCBA46A-D08D-4B4F-B3B7-9FFE415D4B4C.png
EFCBA46A-D08D-4B4F-B3B7-9FFE415D4B4C.png (279.18 KiB) Przejrzano 704 razy
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

kurus pisze: wt sie 30, 2022 9:15 am Jedynie co to mam wrażenie że, na 3f jest jakieś za duże zużycie? Muszę porównać za jakiś czas wskazania z licznikiem od dostawcy.
2 kWh to nie jest jakieś szczególnie duże zużycie.
Jeśli łączne zużycie zgadza się z tym, co jest na liczniku głównym, to po prostu na tej fazie masz więcej obiążenia niż na innych.

Jeśli nie będzie się zgadzać, to upewnij się, że kolejność faz przewodów zasilających jest taka sama jak kolejność cewek. V1 ma się pokrywać z I1, V2 z I2, V3 z I3
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
kurus
Posty: 1038
Rejestracja: śr sty 15, 2020 8:17 pm

Właśnie sprawdzę to dziś miernikiem choć wydaje mi się że, na 99% jest Ok. Porównam stan liczników za kilka dni.

Przez cała noc pokazuje mi głównie na tej 3 fazie zużycie około 200W dlatego coś dużo mi się widzi gdzie wszystko wyłączone, jedynie lodówka to jakieś 50-60W jakieś ładowarki i około 30 urządzeń supla 🤗
Załączniki
7681D613-86B4-45CE-BD59-2D90C25608D0.png
7681D613-86B4-45CE-BD59-2D90C25608D0.png (296.2 KiB) Przejrzano 692 razy
kurus
Posty: 1038
Rejestracja: śr sty 15, 2020 8:17 pm

Ok Panowie nie było tematu, źle miałem podłączone fazy nie sprawdziłem wcześniej miernikiem bo byłem pewniem że, są inaczej a jednak nie były 😅
Przekładniki tez musiałem odwrócić przewody tak jak w instrukcji i teraz elegancko wszystko pokazuje jak powinno 🤗🤗
mikida
Posty: 2
Rejestracja: śr paź 05, 2022 5:53 pm

Witam. Proszę o ocenę podłączenia przetworników które są zamontowane na zasilaniu pompy ciepła.
Pierwsze zdjęcie przedstawia instalację i jak podłączone są przetworniki. Na kolejnych czterech zdjęciach mamy wskazania gdy pompa nie pracuje (energia czynna pojawia się minus czy tak ma być?)natomiast kolejne cztery przedstawiają wskazania jak pompa pracuje.
Załączniki
9.jpg
9.jpg (2.82 MiB) Przejrzano 564 razy
2-vert.jpg
2-vert.jpg (697.19 KiB) Przejrzano 564 razy
1-vert.jpg
1-vert.jpg (702.71 KiB) Przejrzano 564 razy
mikida
Posty: 2
Rejestracja: śr paź 05, 2022 5:53 pm

Wszystko podłączone zgodnie z instrukcją.
boski jasiu
Posty: 4
Rejestracja: pn paź 10, 2022 8:29 pm

Dzień dobry
Elektryk podczas montażu rozdzielni, podłączył również na moją prośbę licznik energii tylko i wyłącznie dla pompy ciepła.
Niestety pomimo pracującej PC licznik nie wskazuje prawie żadnych wartości. Wcześniej pokazywał 25A na jednej fazie (przy wcześniejszym zabezpieczeniu 16A) - stąd w historii jakiekolwiek wartości.
Czy mogę prosić o informację czy to jest prawidłowo podlączone ?
Załączniki
Screenshot_20221010-213344_SUPLA.jpg
Screenshot_20221010-213344_SUPLA.jpg (244.62 KiB) Przejrzano 488 razy
Screenshot_20221010-213339_SUPLA.jpg
Screenshot_20221010-213339_SUPLA.jpg (240.54 KiB) Przejrzano 488 razy
20221010_215637.jpg
20221010_215637.jpg (6.63 MiB) Przejrzano 488 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jeśli nie mierzy to znaczy, że jest niepoprawnie podłączone.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”