Podłączyłem to tak jak na schemacie w tym linku z tym że użyłem płytki wemos d1 mini.
https://forum.arturhome.pl/t/sdm630-esphome-wifi/5606
Piny które wybrałem D6 D7 zasilanie płytki rs485 podłączyłem pod 3.3v.
Licznik tak jak na pierwszej stronie podłem vcx L3F1946-P
Obsługa i analiza pompy ciepła samoróbki.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3115
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
A skąd pewność, że ten licznik jest obsługiwany przez GUI-Generic? To, że ma złącze RS485, to jeszcze o niczym nie świadczy.
Musiałbyś uzyskać od producenta opis protokołu Modbus zastosowanego w tym liczniku i postawić bardzo dużą i mocną kawę
dla @krycha88, aby dodał obsługę tego licznika w GUI.
EDIT: Nie musisz szukać. Opis rejestrów dla tego licznika jest dostępny tu: https://vcx.com.pl/wp-content/uploads/2 ... IKACJI.doc
Musiałbyś uzyskać od producenta opis protokołu Modbus zastosowanego w tym liczniku i postawić bardzo dużą i mocną kawę

EDIT: Nie musisz szukać. Opis rejestrów dla tego licznika jest dostępny tu: https://vcx.com.pl/wp-content/uploads/2 ... IKACJI.doc
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl | Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl | Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
-
- Posty: 44
- Rejestracja: sob mar 11, 2023 12:36 pm
Raczej wątpię że się tego doprosze 
nic zrobię sobie licznik narazie na liczeniu impulsów
lepsze to niż nic xd
- Robert Błaszczak
- Posty: 3115
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Jak Ci zależy, to uderz do @krycha88 z odpowiednią ilością "kawy". Może się skusi
.
Możesz też zmienić licznik na taki, który jest obecnie obsługiwany. Wybór masz
.

Możesz też zmienić licznik na taki, który jest obecnie obsługiwany. Wybór masz

Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl | Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl | Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
-
- Posty: 44
- Rejestracja: sob mar 11, 2023 12:36 pm
Podłączyłem jak narazie ten impulsowy. Ale już mi się wydaje że to głupoty pokazuję.
1.Czy w node mcu mogę wybrać te piny tx rx dla konwertera rs485?
2.Czy napięcie 3.3v nie będzie za niskie,
3.czy dla konwertera piny tx rx trzeba pociągać rezystorem 4.7k do vcc
1.Czy w node mcu mogę wybrać te piny tx rx dla konwertera rs485?
2.Czy napięcie 3.3v nie będzie za niskie,
3.czy dla konwertera piny tx rx trzeba pociągać rezystorem 4.7k do vcc
-
- Posty: 44
- Rejestracja: sob mar 11, 2023 12:36 pm
Dlaczego gdy próbuję zresetować licznik mam taki błąd?
-
- Posty: 44
- Rejestracja: sob mar 11, 2023 12:36 pm
Spoko tyle że ja mam midea a nie gree
- Robert Błaszczak
- Posty: 3115
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
@tczrasz, temat jest o czytaniu danych z licznika energii elektrycznej, a nie z pompy ciepła / klimatyzacji.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl | Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl | Wezmę udział w Supla Offline Party 2023