Jedno z wejść cyfrowych nie funkcjonuje.

slowik57
Posty: 14
Rejestracja: śr paź 28, 2020 7:59 pm

Dzień dobry, kiedyś kupiłem kilka sztuk SBW-02 na zapas. Jedna z nich ma taki problem że wejście cyfrowe IN1 nie reaguje przy zasilaniu modułu napięciem 12VDC natomiast gdy moduł zasilę 24VDC to wszystko pracuje poprawnie. Wejście IN2 nie ma tego problemu, niezależnie od napięcia funkcjonuje poprawnie. Przywracałem moduł do ustawień fabrycznych ale nie przyniosło to efektu.

Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? Jakieś rady ?
Pozdrawiam.
Patryk
Posty: 2650
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1666
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

slowik57 pisze: pn lis 20, 2023 9:59 pm Dzień dobry, kiedyś kupiłem kilka sztuk SBW-02 na zapas. Jedna z nich ma taki problem że wejście cyfrowe IN1 nie reaguje przy zasilaniu modułu napięciem 12VDC natomiast gdy moduł zasilę 24VDC to wszystko pracuje poprawnie. Wejście IN2 nie ma tego problemu, niezależnie od napięcia funkcjonuje poprawnie. Przywracałem moduł do ustawień fabrycznych ale nie przyniosło to efektu.

Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ? Jakieś rady ?
Pozdrawiam.
Zachęcam, abyś przesłał urządzenie do nas.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”