Problem z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01

Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1742
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

alankedzior pisze: pn lut 12, 2024 11:01 am Czy LIW-01 ma możliwość nastawy trwania impulsu, aby zliczył impuls dopiero gdy trwa np. 3 sekundy ?

Z tego co pamiętam kiedyś miałem jakąś wersję którą konfigurując przez 192.168.4.1, miała możliwość zaznaczenia, że LIW działa jako licznik impulsów i ten czas tam można było zaznaczyć, obecnie mam drugiego na stole i tej opcji nie ma, Istenieje jakaś szansa ?
Nie takiej opcji i nigdy nie było.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
alankedzior
Posty: 114
Rejestracja: pn cze 18, 2018 5:38 pm

Jakieś pomysły może macie ?

Jakiś przekaźnik czasowy ? któryś z sygnałów na wejściu do modułu ma sygnał +24 lub GND, aby wysterować dodatkowy przekaźnik po zadanym czasie ?
aslo
Posty: 2
Rejestracja: ndz lut 11, 2024 9:25 pm

Mirosław F. pisze: pn lut 12, 2024 6:50 am Nie zadziała z tym przepływomierzem.
Jest taka przejściówka, która zadziała. Poślij dane na PW.
Mirosław, dziękuję bardzo za pomoc, działa idealnie z tą przejściówką, układ testuję ze starym licznikiem na tą chwilę do orientacji czy pomiary są ok i pomiary się idealnie na razie zgadzają :) Dziękuję za profesjonalny serwis i wsparcie jakie dajecie użytkownikom.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL LIW-01”