Siłownik elektrotermiczny

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1400
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Tak tylko nadmienię, ze samo sterowanie zaworami to raz, ale jeżeli ktoś ma sterownik do pieca C.O. (pogodowy lub pokojowy) to radziłbym uważać aby woda w kotle się nie zagotowała.

Fakt piec też można sterować - są do tego odpowiednie obwody tzw zwarcia.

Temat już przerabiałem ze Smart Home od Xiaomi + czujniki okien, co by grzejnik nie grzał przy otwartym oknie :P
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
kemotz
Posty: 33
Rejestracja: pt paź 20, 2017 2:26 pm

Dla zainteresowanych, wyniki testow silownika SALUS-T30NC. Przebieg PWM ponizej 10% wypełnienia otwiera zawór całkowicie. Szczegóły w załączniku - każdy krok +/- 0.1% trwa 30 minut.
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
Awatar użytkownika
jerzy
Posty: 30
Rejestracja: sob gru 02, 2017 8:56 pm

Wygląda to obiecująco.
Nie znam się na zagadnieniach elektrycznych - czy wypełnienie np. 10% oznacza zużycie energii przez cewkę na poziomie 10% mocy nominalnej?
I jeszcze pytanie - jak Salus zniesie takie warunki pracy - problem do obserwacji.
Z poważaniem: Jerzy
kemotz
Posty: 33
Rejestracja: pt paź 20, 2017 2:26 pm

Na wykresie mamy wypełnienie w skokach co 0.1%. Wypełnienie akurat w tym wypadku, dla przebiegu o f=1hz, oznacza ile % czasu z 1 sekundy będzie dostarczane napięcie 230V AC na cewkę SALUS'a. Czyli w przypadku 10%, przez 0.1s dajemy pełną moc, natomiast przez 0.9s nie dostarczamy żadnej energii do cewki.
Teves
Posty: 6
Rejestracja: pn wrz 12, 2016 7:01 pm

To chyba zbyt wiele nie można sobie obiecywać :( Jeśli dobrze rozumiem pomiary to skok od 73 do 85 (mm?) odbywa się w przedziale 4,7 do 6 PWM? Chociaż trzeba przyznać ze wygląda na prostoliniowy.
wrobel111
Posty: 62
Rejestracja: wt cze 05, 2018 6:13 pm

Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Jestem na etapie planowania sterowania kaloryferami. Rozważam sterowanie ciągłe za pomcą pwm-u za pomocą triaka lub ssr-a oraz po przez sonoff-a basic (przekaźnik).
Sonoff o tyle dobry, że jest już zamknięty w obudowie i nie trzeba nic przerabiać. Pytanie czy dałoby się wstawić tam ssr-a ?
kemotz pisze: wt lut 13, 2018 8:46 am Dla zainteresowanych, wyniki testow silownika SALUS-T30NC. Przebieg PWM ponizej 10% wypełnienia otwiera zawór całkowicie. Szczegóły w załączniku - każdy krok +/- 0.1% trwa 30 minut.
https://drive.google.com/file/d/1j3xSYn ... eAhal/view
@kemotz
Rozumiem, że częstotliwość pwm to 1Hz a wypełnienie od 0 do ok 10%. Zmiana wypełnienia odbywa się co 30 min? Dobrze to rozumiem?
Minęło już trochę czasu, czy możesz coś więcej powiedzieć jak się sprawdza Twoje rozwiązanie?
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Doskonale spisuje się ON/OFF - popełniłem kilka takich sterowań i wszyscy zadowoleni....
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Gucio2607.
Posty: 508
Rejestracja: wt sie 22, 2017 1:56 pm

Polecacie zawory NC czy NO? Z moich rozmyslen wynika ze jednak chyba lepiej byłoby zamontować NO tylko w apce przy grzaniu byłaby ikonka off.
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
Awatar użytkownika
slawek
Posty: 2465
Rejestracja: pn mar 14, 2016 11:48 pm
Lokalizacja: Biała Podlaska

Można zrobić odwrócony soft lub wykorzystać styki NC w przekaźniku...
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Gucio2607.
Posty: 508
Rejestracja: wt sie 22, 2017 1:56 pm

Chyba nie ma takiego softu do sonoff'a czy sie mylę?
Zainstalowane:
11x sonoff basic, 1x sonoff gate, 1x Yunshan, 2x H801, 7x sonoff touch(1,2,3 gang), 1x sonoff 4ch PRO
ODPOWIEDZ