Dziękuję za szybką reakcję, próba zrobiona.
W firmware 2.6.1 objawy które przedstawiłem na wcześniejszym filmiku występują znacznie częściej niż w wersji 2.6. Zarówno podczas sterowania z przycisku ściennego jak i aplikacji.
Fw 2.6.1. Logikę działania zmieniłeś, czyli start rolety inicjowany jest przez zwolnienie przycisku. Jednak działanie, obsługa włącznika ściennego jest bardzo upierdliwa (przepraszam za określenie) i nie w pełni powtarzalna. Trzeba bardzo szybko nacisnąć i puścić żeby roleta ruszyła (bardzo krótki impuls). Jeśli zrobimy to normalnym tempem to zazwyczaj się nie włączy lub będzie efekt z filmiku. Żeby zatrzymać roletę w połowie także trzeba szybko nacisnąć przycisk (musi być bardzo krótki impuls). Pomimo szybkiego naciśnięcia / puszczenia zdarzało mi się że za pierwszym razem nie udało się zatrzymać rolety w "połowie".
Skupiając się tylko na poprawnym - działaniu zgodnie z założeniem, obecnie wersja 2.6 sprawuje się dużo lepiej od 2.6.1.
Wersję 2.6 w zasadzie uznałbym za nadającą się do masowego zastosowania w domu przymykając oko na raczej nie za częste problemy z filmiku. Które jak widać na filmie wywoływałem specjalnie szybko naciskając przyciski raz za razem, czego podczas normalnego użytkowania w jakimś stopniu można uniknąć. Lecz trochę brakuje mi własnie logiki działania z Fw 2.6.1.
Wersja 2.6.1 raczej nie nadaje się do użytku. Zbyt duża częstotliwość w/w problemów.
Nie odbierz to jako krytyki, opisałem możliwie dokładnie abyś wiedział na czym stoisz.
W razie potrzeby jestem gotowy do dalszych testów.
W poniedz./wtor. dotrze do mnie włącznik firmy Simon bistabilny jedno klawiszowy (góra - środek - dół), którym się ostatnio bawiłem u kuzyna. Przycisk ma tą zaletę że nie da się nim włączyć góry i dół jednocześnie, pozycja środkowa rozłącza napęd. Zrobię test na fw 2.6 teoretycznie powinienem uzyskać to co chcę że roleta bez trzymania klawisza pojedzie sama na krańcówkę.