Przewód PE
To co to PE? I czy jest to konieczne? Bo teraz chce się upewnić przed zakupem czy znowu nie będzie brakować mi 1 kabla bo u mnie do gniazdek idą 2 żyły jak dobrze kojarzę.
- Załączniki
-
- Screenshot_20180821-170626_YouTube.jpg (443.94 KiB) Przejrzano 10439 razy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przew%C3%B3d_ochronny
Z punktu widzenia ROW-01 ten przewód nie ma znaczenia.
Z punktu widzenia ROW-01 ten przewód nie ma znaczenia.
Również nie jest potrzebny, lecz patrzący PE kest to przewód ochronny, który zapewnia prawidłową ochronę urządzeniom w I klasie ochrony, ( mające metalową obudowę) zmywarka czajnik pralka, to zapewnia bezpieczeństwo w użytkowaniu, jeśli nie ma RCD w instalacji elektrycznej to ludzie robią zerowanie aby ,, oszukać" to. Pamietaj o obciążalności ROW-02 o ile się nie mylę to 5A czyli około 1150W, gdy ktoś połączyć odkurzacz, czajnik, żelazko, czy inne urządzenie wysoko prądowe może pojawić się problem :/
-
- Posty: 120
- Rejestracja: czw gru 29, 2016 4:47 pm
Po pierwsze to co nazywasz oszukiwaniem, to nie masz racji, jest to po prostu inny typ instalacji TN-C w którym przewód "zerowy" nazywający się PEN jest przy gniazdku rozdzielany na PE(ochronny) i N(neutralny). Niestety wadą tej instalacji jest to że przy w przypadku przerwy w przewodzie PEN gdy nastąpi przebicie do obudowy nie masz żadnego zabezpieczenia przed porażeniem. Można by rzec że popiół po tobie zostaje.miko1282 pisze: ↑wt sie 21, 2018 4:30 pm Również nie jest potrzebny, lecz patrzący PE kest to przewód ochronny, który zapewnia prawidłową ochronę urządzeniom w I klasie ochrony, ( mające metalową obudowę) zmywarka czajnik pralka, to zapewnia bezpieczeństwo w użytkowaniu, jeśli nie ma RCD w instalacji elektrycznej to ludzie robią zerowanie aby ,, oszukać" to. Pamiętaj o obciążalności ROW-02 o ile się nie mylę to 5A czyli około 1150W, gdy ktoś połączyć odkurzacz, czajnik, żelazko, czy inne urządzenie wysoko prądowe może pojawić się problem :/
Dlatego obecnie w instalacjach domowych stosuje się układy tn-s bądź tn-cs w przypadku instalacji modernizowanych, gdzie te dwa przewody są rozdzielone oraz stosowane są zabezpieczenia różnicowo-prądowe które mogą/będą niewłaściwie działać w przypadku instalacji tn-c.
Tak się w ogóle zastanawiam że stosowanie sonoff basic na przedłużaczu to nie jest proszenie się o śmierć.
Więc jeśli chodzi o pytanie czy przewód PE jest konieczny to tak i musisz go podłączyć jeśli nie chcesz ryzykować życia, a w twoim przypadku podpięcie przewodu neutralnego na bolec
Tak wiem o typach sieci ja mając 18 lat interesujący się hobbystyczny informatyką, a elektrykom przy okazji, na tyle abym mógł zrobić sobie sam przedłużacz nie muszę znać dokładnie typów sieci lecz wolę napisać coś co zrozumie ktoś np. Ty, aniżeli popełnić błąd w nazewnictwie typu sieci. odbiegając od tematu Czy robiąc zerowanie w gniazdku powinniśmy najpierw przewód neutralny podłączyć do bolca a następnie do zacisku w gniazdku ? działamy wtedy wedle zasady najpierw zabezpieczamy a później zasilamy
-
- Posty: 120
- Rejestracja: czw gru 29, 2016 4:47 pm
No ja cie rozumie ale nie można komuś kto sie nie zna pisać że pe jest niepotrzebny bo co powiesz jego żonie jak go zabije ze nie wiedziałeś ze tak nie wolno. Co do twojego pytania to nie wiem, w domu nie zakładam instalacji choć biorąc pod uwagę przepływ prądu to gdzie byś nie podłączył najpierw i tak prąd popłynie najniższa linia oporu. Choć z tego co widziałem zawsze szlo najpierw na zacisk n a potem na pe.
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2018 8:55 pm przez grzegorzmcewp, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy, przewód PE jest niezbędny! NIE usuwamy go z gniazd, złacz itp. Moduły Zamela nie wymagają podłączenia PE gdyż są plastikowe natomiast gniazdo sterowane za pośrednictwem owego modułu wymaga podłączenia PE do "bolca" - ZAWSZE. Jeśli nasza instalacja jest "starego typu" i posiada dwie żyły Fazę -L i Neutralny(zwany zerem) - N podłączamy najpierw rzeczony "bolec" a następnie zacisk roboczy. W dobrym zwyczaju jest zachowanie ciągłości żyły przy takim połączeniu.miko1282 pisze: ↑wt sie 21, 2018 8:41 pm Tak wiem o typach sieci ja mając 18 lat interesujący się hobbystyczny informatyką, a elektrykom przy okazji, na tyle abym mógł zrobić sobie sam przedłużacz nie muszę znać dokładnie typów sieci lecz wolę napisać coś co zrozumie ktoś np. Ty, aniżeli popełnić błąd w nazewnictwie typu sieci. odbiegając od tematu Czy robiąc zerowanie w gniazdku powinniśmy najpierw przewód neutralny podłączyć do bolca a następnie do zacisku w gniazdku ? działamy wtedy wedle zasady najpierw zabezpieczamy a później zasilamy
Pamiętajcie, że bawicie się prądem elektrycznym a on zabija! Jeśli nie jesteś czegoś pewien - poproś kolegę elektryka.
Pozdrawiam