Witam
Używam supli do sterowania ogrzewaniem. Przez lato nie używałem, teraz po włączeniu, niby wszystko jest ok. Wszystkie kanały termometrów na stronie Supla oznaczone jako podłączone ale nie otrzymuje pomiarów temperatury z czujników DS18B20 na 1-Wire. Na innej linii mam jeden DHT 22 i wszystko ok. Przekaźniki też działają bez zarzutu. Ktos podpowie?
Brak pomiarów raspberry pi3
Czujników jest łącznie 8 na 1-wire. Raczej wszystkie nie padły. Rezystor wymieniłem. Efekt ten sam. Do każdego termometru idzie odrębny przewód. łączą się przy rezystorze. Tak działało bez problemu. Zmieniło się to w tym roku . W międzyczasie była aktualizacja na Rapsberry Pi 3 3. Może to ma jakiś związek. Plik Config nie uległ zmianie.
Teraz mam tak:
Kod: Zaznacz cały
[GLOBAL]
device_name=RASBPBERRY PI B+ EXTENSION 01
device_guid_file=/etc/supla-dev/dev_guid
alt_cfg=/boot/location.txt
state_file=/boot/last_state.txt
[SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# DHT 22 sensor connected to GPIO22 pin
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
#
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18B20,DHT11,DHT22,AM2302
# Help: https://forum.supla.org
[CHANNEL_0]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=18
[CHANNEL_1]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=23
[CHANNEL_2]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=24
[CHANNEL_3]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=25
[CHANNEL_4]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=12
[CHANNEL_5]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=16
[CHANNEL_6]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=20
[CHANNEL_7]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=21
[CHANNEL_8]
type=DHT22
w1=22
[CHANNEL_10]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-00000964dd88
[CHANNEL_11]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-0000096475ea
w1=28-0000096475ea
[CHANNEL_12]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-0000096529ae
[CHANNEL_13]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-000009650f90
[CHANNEL_14]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-000009655537
[CHANNEL_15]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-0000096557f6
[CHANNEL_16]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=28-000009653aa3
Przejrzyj w takim razie to:
viewtopic.php?p=22080#p22080
viewtopic.php?p=22080#p22080
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Teraz mam tak
Kod: Zaznacz cały
pi@raspberrypi:~ $ supla-dev start
ERR[1540401298.894692] Can't bind ipc socket
ERR[1540401298.896252] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896293] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896317] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896338] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896359] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896380] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896421] Can't read 1-wire device 28
ERR[1540401298.896445] Can't read 1-wire device 28
INFO[1540401298.896758] SSL version: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016