Supla, pomiar zapasu paliwa w zasobniku pieca na pellet.
Logikę można odwrócić w sofcie
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
za duzo kombinujecie z tymi czujnikami, normalna krancowa na sprezynie a na niej kawalek blaszki, wegiel spada z blaszki styk sie zmienia
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5990590378
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5990590378
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5990590378
Tak, to będzie chyba to!
Miller - dziękuję za pomysł. Już zamówione.
Jeśli chodzi o PelleTik- cena odstrasza, 399zł, i do tego dochodzi osobna aplikacja.
Chcę mieć wszystko w jednym miejscu. Właśnie dlatego Supla ma przed sobą przyszłość
Tak, to będzie chyba to!
Miller - dziękuję za pomysł. Już zamówione.
Jeśli chodzi o PelleTik- cena odstrasza, 399zł, i do tego dochodzi osobna aplikacja.
Chcę mieć wszystko w jednym miejscu. Właśnie dlatego Supla ma przed sobą przyszłość
Witam
może komuś pomoże. Mocowanie krańcówki słabe ale nie miałem czasu przed świętami na szczegóły - co miałem to wykorzystałem z resztą to kotłownia.
Krańcówka z linka powyżej. Działa spoko - w końcu przemysłowa. Dodatkowo ma dwa styki NC i NO - tak więc jak widać puściłem dwa kable - jeden do czujnika SUPLA a drugi do lampki sygnalizacyjnej. Obciążnik z gumowej piłki w środku piasek - Boże niech mi dzieci wybaczą . To jest w miarę bezpieczne ( w razie zerwania żeby ślimak nie wciągnął).
Przydało by się powiadomienie na maila - nie mam zainstalowanego skryptu z PUSH, z tego co wiem to będzie tylko trzeba czasu.
No i przydałby się stan pośredni ale to już nie na tej krańcówce (temat gdzieś był już na forum), najlepiej było by to zrobić na wadze - też w planach.
No i czekam na nową wersję to zmienię ikonę
Wygląda średnio - resztę polecam!
Pozdrawiam
Tomek
może komuś pomoże. Mocowanie krańcówki słabe ale nie miałem czasu przed świętami na szczegóły - co miałem to wykorzystałem z resztą to kotłownia.
Krańcówka z linka powyżej. Działa spoko - w końcu przemysłowa. Dodatkowo ma dwa styki NC i NO - tak więc jak widać puściłem dwa kable - jeden do czujnika SUPLA a drugi do lampki sygnalizacyjnej. Obciążnik z gumowej piłki w środku piasek - Boże niech mi dzieci wybaczą . To jest w miarę bezpieczne ( w razie zerwania żeby ślimak nie wciągnął).
Przydało by się powiadomienie na maila - nie mam zainstalowanego skryptu z PUSH, z tego co wiem to będzie tylko trzeba czasu.
No i przydałby się stan pośredni ale to już nie na tej krańcówce (temat gdzieś był już na forum), najlepiej było by to zrobić na wadze - też w planach.
No i czekam na nową wersję to zmienię ikonę
Wygląda średnio - resztę polecam!
Pozdrawiam
Tomek
- Załączniki
-
- 1545242987640341.JPG (37.59 KiB) Przejrzano 3528 razy
Pozdrawiam
Tomek
Tomek
Rozwiązanie nie głupie. Mógłbyś napisać dokładnie jakiej krańcówki używasz i jak masz to z Suplą spięte (jaki moduł, z jakim oprogramowaniem czy coś do tego jeszcze podpięte). Gdyby jeszcze były właśnie powiadomienia to rozwiązanie byłoby bardzo dobre.
dokładnie ta krańcówka:
https://allegro.pl/wylacznik-krancowy-m ... 7600195699
Sonoff Switch z softem od @Zybi z termometrem i czujnikiem.
Do krańcówki jeszcze wpięta żarówka ostrzegawcza z przerywaczem.
https://allegro.pl/wylacznik-krancowy-m ... 7600195699
Sonoff Switch z softem od @Zybi z termometrem i czujnikiem.
Do krańcówki jeszcze wpięta żarówka ostrzegawcza z przerywaczem.
Pozdrawiam
Tomek
Tomek