Na Aliexpress można nabyć moduł, który bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku konieczności eliminacji zakłóceń związanych ze sterowaniem modułów ESP poprzez "długie" kable z dodatkowych przełączników, czujników otwarcia (kontaktronów), etc.
Moduł należy montować jak najbliżej modułu ESP.
Podłączenie modułu zapewnia jednocześnie pull-up na wejściu sterującym.
Dostępny jest schemat modułu więc podłączenie nie powinno sprawiać problemu, ale zawsze można zapytać na forum.
https://pl.aliexpress.com/item/PC817-EL ... 39.90158.0
.
Chińskie LEGO - coś dla ESP na eliminację zakłóceń od "długich" kabli
Hehe, jesteś jak MI6. Masz jakieś "wtyki" na aliexpress" . Właśnie tego szukałem
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.
Temat LEGO jest super.
Takiego modułu jak ten potrzebowałem w pracy - NA WCZORAJ!.
Miałem sterownik pracujący stabilnie na warsztacie. Jak załączyłem go w środowisku gdzie ma pracować (falowniki, piece indukcyjne) to miałem wrażenie, że inny program tam jest wgrany . Całą noc przepisywałem kod na miejscu i testowałem . Do rana działało ale musiałem w kodzie te zakłócenia wyeliminować.
Taki moduł zaoszczędził by mi pewnie kilka godzin snu
Na koniec dodam jeszcze, że sterownik pracuje tam 2 lata i jeżdżę tylko na przeglądy
Takiego modułu jak ten potrzebowałem w pracy - NA WCZORAJ!.
Miałem sterownik pracujący stabilnie na warsztacie. Jak załączyłem go w środowisku gdzie ma pracować (falowniki, piece indukcyjne) to miałem wrażenie, że inny program tam jest wgrany . Całą noc przepisywałem kod na miejscu i testowałem . Do rana działało ale musiałem w kodzie te zakłócenia wyeliminować.
Taki moduł zaoszczędził by mi pewnie kilka godzin snu
Na koniec dodam jeszcze, że sterownik pracuje tam 2 lata i jeżdżę tylko na przeglądy
Każde urządzenie elektryczne działa o wiele lepiej jeśli podłączysz je do prądu.
@Zybi - przenoszę się tutaj (z wątku MULTIBOARD) z tą dyskusją o zakłóceniach na moim sonoffie , bo to chyba , tak jak sugerujesz, jest to problem zakłóceń (czyli a długie kable do przycisku zewnętrznego i kontaktronu) . Dwa pytania:
1) Czy przycisk (lub kontaktron) tak mam podłączyć jak na rysunku ? patrz załącznik resytory2.png
2) Na schemacie tego chińskiego LEGO jest zastosowany rezystor 10k. A może tak bym spróbował wymienić ten obecny rezystor 4,7k na taki 10k ? - patrz załcznik rezystory3.png
1) Czy przycisk (lub kontaktron) tak mam podłączyć jak na rysunku ? patrz załącznik resytory2.png
2) Na schemacie tego chińskiego LEGO jest zastosowany rezystor 10k. A może tak bym spróbował wymienić ten obecny rezystor 4,7k na taki 10k ? - patrz załcznik rezystory3.png
- Załączniki
-
- rezystory3.png (7.47 KiB) Przejrzano 9973 razy
-
- rezystory2.png (6.46 KiB) Przejrzano 9975 razy