Na SONOFF BASIC (stara wersja 8266) - po dokonywanych zmianach w cloud czasem wywala wskazania temperatury i trzeba restartowac.
Na DTH22 czesciej niz na DS18B20. Kilkakrotnie miałem też wyłączenie przekaźnika.
Na SONOFF BASIC (stara wersja 8266) - po dokonywanych zmianach w cloud czasem wywala wskazania temperatury i trzeba restartowac.
Wybierz podczas konfiguracji moduł SONOFF S2X, możesz w nim ustawić co chcesz podłączyć do gpio1, gpio2 i gpio3. Pamiętaj o rezystorach pull-up.
instrukcja MULTIBOARD (https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmwa ... multiboard) z wybranym boardem SONOFF BASIC mówi ze czujnik temperatury masz na GPOI1 (na GPIO14 jest button) :Arek.kandula pisze: ↑pt sty 04, 2019 9:03 am sonoff Basic wgrany soft multiboard . Podpięty czujnik temperatury 18b20 z rezystorem pod gpo14 a nie wyświetla temperatury
musisz uaktywnić rejestracje urządzeń na cloud.supla.org w sekcji MOJA SUPLA (przycisk REJESTRACJA URZĄDZEŃ)Arek.kandula pisze: ↑pt sty 04, 2019 9:03 am moje drugie pytanie dotyczy dodania drugiego sonoffa do supli.wszystko robione tak jak za pierwszym razem a niechcenia dodać urządzenia.czy muszę aktywować druga lokalizację na supli żeby dodać drugie urządzenie?
Przekaźnik, LED i przycisk są na tych samych gpio w sonoff Basic i S2X. S2X ma możliwość wybrania co ma być na gpio1, 2 i 3. Wybierz płytkę jako S2X i ustaw na których portach chcesz mieć kontaktrony i ds18b20.
to jest ta wersja 5 pinowa nie wiem dokładnie jaki układ trochę go juz mam, ale nie dokonywałem zmian rejestracja i tyle po ustawieniu najpierw portu czujnika. Potem znika wskazanie temp resetuję go nic nie zmieniam a i tak znika wskazanie :/