Hej,
zaczynam dopiero zabawę z Suplą i postawiłem na gotowe rozwiązania Zamela. Próbuje ożenić ROW-02 z ściemniaczem LED elektroplastu (https://www.elektro-plast.com.pl/pic/up ... z_cmyk.pdf). DPI-01 pozwala na dwa rodzaje podłączeń:
Po podłączeniu klasycznie do ROW-02, czyli OUT02 do lampy, IN02 do przełącznika, wszystko działa oprócz ściemniacza.
Próbowałem podłączyć ROW-02 jako włącznik schodowy, czyli na DPI-01 pod L podpiąłem normalne zasilanie, pod X (nie wiem jak nazwać ten symbol na rysunku) oświetlenie a pod L' OUT02 z ROW-02. Taka konfiguracja działa jak włącznik schodowy, czyli muszę wyłączyć zamela i guzik, żeby całkowicie wyłączyć światło / używać na raz tylko jednego sposobu włączania (ściemniacz działa). Jako, że IN02 nie jest nigdzie wpięty, nie mam informacji w supli, czy światło zostało włączone przyciskiem fizycznym.
Spróbowałem podpiąć IN02 do wyjścia z ściemniacza (do X). Wtedy wydaje mi się, że powinno to działać poprawnie, z fizycznego guzika jest ok, z supli natomiast światło na chwilę się zapala, słychać że przekaźnik przeskakuje ale potem się wyłącza. No i teraz nie wiem co dalej z tym zrobić.
Czy źle to podłączyłem? Czy da się w ogóle to połączyć, żeby to działało? A może to kwestia tego, że ściemniacz generuje jakieś opóźnienie i ROW-02 myśli, że prąd nie płynie i wyłącza obwód?
Proszę o pomoc, pół dnia z tym dziś walczę bez sukcesów...
ROW-02 i ściemniacz oświetlenia
Jakiej firmy jest ten ściemniacz?
W ściemniaczach Ospel i Legrand schodówkę robi się za pomocą przycisków zwiernych. Co w tym przypadku daję również z przycisku zwiernego (monostabilnego) sterować ściemnianiem i rozjaśnianiem poprzez przytrzymanie.
W ściemniaczach Ospel i Legrand schodówkę robi się za pomocą przycisków zwiernych. Co w tym przypadku daję również z przycisku zwiernego (monostabilnego) sterować ściemnianiem i rozjaśnianiem poprzez przytrzymanie.
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
Elektroplast Astoria - https://www.elektro-plast.com.pl/katalog.php4?k=405
Tu jedynie pomógłby ROW-01 gdyby konstrukcja była taka jak w ROP-01 - https://ezamel.pl/zamel,rop01,bezprzewo ... 230v-ac,27
Czyli na zasadzie przełącznika, a nie tylko załącznika.
Ale zawsze możesz jakiś inny moduł do tego zaadoptować, jeśli nie koniecznie musi być to Zamel.
Wystarczy aby był przekaźnik, który będzie działał jak schodówka.
Ewentualnie ten ROP-02 który podałeś plus dodatkowy przekaźnika na 230V, który by przełączał fazę z L na L'. Ale i tak będzie problem z odczytem poprawnego stanu.
Bo załączanie Supli, nie zawsze będzie równoznaczne z zapaleniem lampy.
Czyli na zasadzie przełącznika, a nie tylko załącznika.
Ale zawsze możesz jakiś inny moduł do tego zaadoptować, jeśli nie koniecznie musi być to Zamel.
Wystarczy aby był przekaźnik, który będzie działał jak schodówka.
Ewentualnie ten ROP-02 który podałeś plus dodatkowy przekaźnika na 230V, który by przełączał fazę z L na L'. Ale i tak będzie problem z odczytem poprawnego stanu.
Bo załączanie Supli, nie zawsze będzie równoznaczne z zapaleniem lampy.
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/