Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX

Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Co za głupoty wypisujesz? Może raczysz się dostosować do istniejącego kodu zamias wymagać aby kod dostosował się do Ciebie.

viewtopic.php?p=24098#p24098
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

To dlaczego inni wypisują odpowiedzi na moje posty, abym użył do pomiaru napięcia czy prądu kanału THERMOMETERDS18B20, bo innego kanału po prostu nie ma. Przy deklaracji kanału rozszerzonego (który wcześniej mi sugerowałeś) otrzymuję kanał licznika energii elektrycznej, gdzie mogę jedynie wybrać jeszcze licznik gazu i wodu i cenę za kWh. Dlaczego też nie ma kanału typu "General purpose", który jak się okazuje, inni też wcześniej sugerowali, a który rozwiązałby tego rodzaju problemy.
Poza tym, ja się dokładnie dostosowałem do istniejącego kodu i przesyłam wartości napięcia, prądu i mocy dokładnie tak samo jak robi to sonoff z czujnikiem temperatury DS18B20, ale trudno wyświetlać wartość napięcia z jednostkami w stopniach Celsjusza.
Przyjrzę się bliżej linkowi, który podałeś.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

To słuchaj innych.
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Jest nowa wersja firmware dla Sonoff_POW_R2:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=326
Współdziała ona z wersjami serwera Zabbix: 2.0, 3.0 oraz najnowszą wersją 4.0
Szerszy opis funkcjonalności jest w podanym wyżej pliku.

Na serwerze SUPLA urządenie rejestruje się w postaci pięciu kanałów:
Sonoff_R2_1.png
Sonoff_R2_1.png (73.45 KiB) Przejrzano 3947 razy
Niestety, na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o serwer SUPLA, obsługa kanałów "licznik impulsów" jest nieskończona i według moich testów praktycznie nic nie działa (działają harmonogramy i obsługa przekaźnika).
Jak napisłał pzygmunt o obsłudze tego typu kanału:
pzygmunt pisze: czw lut 21, 2019 12:56 pm Gdzieś przy okazji to dodamy. Nie było ciśnienia z tym
Tak więc, jeśii ktoś chciałby używać tego typu urządzenia w pełnej funkcjonalności również z serwerem SUPLA, musi "wytworzyć ciśnienie" na autorach SUPLI.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

djack2017 pisze: pn mar 04, 2019 5:46 pm Tak więc, jeśii ktoś chciałby używać tego typu urządzenia w pełnej funkcjonalności również z serwerem SUPLA, musi "wytworzyć ciśnienie" na autorach SUPLI.
Głupoty opowiadasz. Zresztą nie pierwszy raz. Serwery mają pełną funkcjonalność odnośnie liczników. Brakuje jedynie funkcjonalności po stronie aplikacji klienckich. Moja wypowiedź odnosiła się do linków bezpośrednich.
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Dlaczego więc wyniki pomiarów pojawiają się w historii pomiarów jedynie w kanale 1 i 2, a w 3 i 4 już nie (tylko zera). I nie jest to problem kodu bo wystarczy zamienić w kodzie numer kanału np. 1 z 3 i już wyniki są tylko zerowe. Wyniki w historii pomiarów sa podawane co 10 minut (skąd akurat taka wartość) więc wszystkie pomiary pomiędzy, choćby różniły się między sobą znacząco, są tracone. Poza tym obsługa tego typu kanału, po stronie SUPLI sprowadza się zasadniczo tylko do linków bezpośrednich i historii pomiarów - a zarówno jedno jak i drugie albo nie działa w ogóle albo nie do końca tak jak powinno. Twierdzisz, że piszę głupoty - jeśli prześledzić moje posty i Twoje odpowiedzi na nie (lub ich brak), to właśnie do takich wniosków, jak podaję, można by dojść. Przyznaję, że moje opinie są trochę przesadzone (i celowo trochę prowokacyjne i złośliwe), ale komunikacja z Tobą, jeśli chodzi o stronę merytoryczną, nie jest łatwa.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Przeczytaj jeszcze raz kod. Później jeszcze raz. Znowu masz swoją koncepcje jak coś powinno działać, a to działa trochę inaczej.
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Wytłumacz mi bo nie rozumiem.
Mam 3 identyczne kanały: kanał1 ma ID51, kanał2 ma ID52, kanał3 na ID53
Wykonuję testowo kod:

last_voltage = (int)(napiecie);
//---------------------------------
channel_number = 1;
icv.counter = last_voltage;
memset(value, 0, SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE);
memcpy(value, &icv, sizeof(TDS_ImpulseCounter_Value));
supla_esp_channel_value__changed(channel_number, value);

channel_number = 2;
icv.counter = last_voltage;
memset(value, 0, SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE);
memcpy(value, &icv, sizeof(TDS_ImpulseCounter_Value));
supla_esp_channel_value__changed(channel_number, value);

channel_number = 3;
icv.counter = last_voltage;
memset(value, 0, SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE);
memcpy(value, &icv, sizeof(TDS_ImpulseCounter_Value));
supla_esp_channel_value__changed(channel_number, value);

I w bazie danych pojawia mi się wpis:
LOCK TABLES `supla_ic_log` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `supla_ic_log` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `supla_ic_log` VALUES (5877,51,'2019-03-10 20:35:43',2249,224900),(5878,52,'2019-03-10 20:35:43',2249,224900),(5879,53,'2019-03-10 20:35:43',0,0);
/*!40000 ALTER TABLE `supla_ic_log` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

Dlaczego dla kanałów 51 i 52 jest prawidłowa wartość '2249' , a dla kanału 53 jest '0' ?
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Prześledź sobie w jaki sposób serwer zapisuje logi.
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... er.cpp#L82

Jeżeli coś nie gra to po stronie urządzenia wykonawczego.
djack2017
Posty: 686
Rejestracja: pn lis 27, 2017 7:36 am
Kontakt:

Jest nowa 2.6.2 (myślę, że finalna) wersja firmware dla Sonoff_POW_R2:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=326
Współdziała ona z wersjami serwera Zabbix: 2.x, 3.x oraz najnowszą wersją 4.x
Współdziała z serwerem SUPLA: sterowanie przekaźnikiem, pamiętanie historii pomiarów wszystkich kanałów.
Aczkolwiek, jeśli ktoś chce mieć rzeczywistą historię wszystkich pomiarów, powinien rejestrować ją na serwerze zabbix.
Mała uwaga: zegar RTC nie rozróżnia czasu zimowego i letniego, więc przesyłanie dziennego zużycia energii w czasie zimowym odbywa się o godz. 23.50, a w czasie letnim o godz. 00:50. Ale generalnie to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Stan urządzenia jest wyświetlany w aplikacji SUPLA na smartfonie. Przykład:
.
sonoff-pow1.png
sonoff-pow1.png (20.75 KiB) Przejrzano 3774 razy
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
ODPOWIEDZ

Wróć do „Sonoff POW”