Czy to pytanie do mnie?
Jeśli tak, to w tym napędzie są przyłącza do podpięcia przycisku zewnętrznego. Pod nie podłączasz BEZPOTENCJAŁOWE (przerobione) wyjście z sonoffa.
Czy to pytanie do mnie?
Napęd chyba "nie wie" sam w jakiej jest pozycji.JerryM pisze: ↑pn sty 28, 2019 10:00 pm Witam
Panowie, a może zamiast kontaktronu przyjrzeć się napędom bram i sygnałom wypuszczanym z elektroniki. Nawet najtańsze napędy Nice (innych nie sprawdzałem) umożliwiają wysterowanie wejściem sonoffa. W efekcie uzyskujemy wizualizację stanów: brama otwierana, zamykana, brama otwarta-zamknięta. Koszt na poziomie 12-15 zł (kontaktron nie potrzebny).
Wadą tego rozwiązania jest niestety brak sygnalizacji "ręcznego" otwarcia bramy.
Dla wielu użytkowników może się to skończyć uszkodzeniem automatyki lub po prostu utratą gwarancji. Jak sterownik nie ma wyprowadzeń to sugeruję nie ingerować w urządzenie... chyba, że ktoś wie co robi... ale jak ktoś wie to tu nie trafia.JerryM pisze: ↑pn sty 28, 2019 10:00 pm Witam
Panowie, a może zamiast kontaktronu przyjrzeć się napędom bram i sygnałom wypuszczanym z elektroniki. Nawet najtańsze napędy Nice (innych nie sprawdzałem) umożliwiają wysterowanie wejściem sonoffa. W efekcie uzyskujemy wizualizację stanów: brama otwierana, zamykana, brama otwarta-zamknięta. Koszt na poziomie 12-15 zł (kontaktron nie potrzebny).
Wadą tego rozwiązania jest niestety brak sygnalizacji "ręcznego" otwarcia bramy.
Jeżeli został otwarty "elektrycznie" to wie w jakiej jest pozycji, przynajmniej mój, NICE Spin ma bardzo prostą centralkę sterująca.
Nie można nie zgodzić się z przedmówcą. Ale czyż nie do odważnych świat należy.
Daj na YouTube chętnie zobaczymy.JerryM pisze: ↑śr sty 30, 2019 9:16 pmNie można nie zgodzić się z przedmówcą. Ale czyż nie do odważnych świat należy.
Ja akurat określiłem swoje potrzeby, potem znalazłem rozwiązanie. Bez ingerencji w elektronikę.
Wyjście “lampka sygnalizująca otwartą bramę” zasila przekaźnik (cewka max 5W) styk zastępuje kontaktron w sterowniku bramowym.
Ze względu na rodzaj wyjścia sterującego, podczas zamykania-otwierania pojawiła się animacja ikony w Supli. Niestety nie mogę wkleić filmu.
Tak - to jest coś czego mi zdecydowanie brakuje. Dyskusja na ten temat była tu już kilkukrotnie. Niestety nadal nie rozumiem dlaczego takiej możliwości nie ma.plnuker pisze: ↑wt sty 29, 2019 10:28 pm A może prościej dać 2 krańcówki, ja zamontowałem 2 na szynie, a właściwie 1 krańcówka i 2 czujniki. Krańcówka jeździ pomiędzy czujnikami na szynie. jak na obrazku. ( 2 nie widać bo zdjęcie było by pod światło.)
kiedy jest zamknięta brama zwiera krańcówkę przy drzwiach
kiedy zaczyna się otwierać krańcówka sygnalizuje otwarcie bramy ale 2 pokazuje ze jeszcze jest zamknięta
kiedy dojedzie do końca obie pokazują otwarcie
taka konfiguracja daje pewność ze brama się całkowicie otwarła i zamknęła, przydatne przy np uchylaniu bramy.
Gdyby jeszcze Supla obsługiwała 2 krańcówki do 1 bramy garażowej można było by nawet ustawiać procentowe otwarcie/zamkniecie, podobnie jak w roletach.
A może da się inaczej ogarnąć 2 krańcówki do 1 bramy?