SuplaSatelIntegrator - program do integracji Supla z SATEL
Czyli chcesz łączyć wszystko w szereg. A nie lepiej dać sterowanie czym tam chcesz równolegle? Jak Ci jedno sterowanie zdechnie to sterujesz drugim, bo tak to doprowadzaez do tego że jak ci satel zdechnie - co jest możliwe - lub supla - co też jest możliwe - to nie otworzysz niczym.
Niekoniecznie mam obecnie sterowanie z panela TSI i aplikacji satela. Wiadomo apka satela jest biedna jak pies. Dlatego przestawiłbym się na supla. Oczywiście zawsze zostaje sterowanie ręczne pilot do bramy, kluczyk do furtki i konewka zamiast podlewania Supla by działała jak taki powiedzmy ABAX tylko nieco tańszy .
Z satela można tylko odczytywać. Nie wyślesz nic w drugą stronę poprzez ETHM-1. Nie wykorzystasz ESP zamiast ABAXa. SuplaSatelIntegrator to program dzięki któremu przez linki bezpośrednie z Satela uruchamiasz moduły Supli. W drugą stronę tylko przez przekaźniki i wejścia w Integrze. Ewentualnie równolegle przekaźniki jak pisze Duch_. Ja tak właśnie mamsawko78 pisze: ↑pn lut 11, 2019 7:03 pm Niekoniecznie mam obecnie sterowanie z panela TSI i aplikacji satela. Wiadomo apka satela jest biedna jak pies. Dlatego przestawiłbym się na supla. Oczywiście zawsze zostaje sterowanie ręczne pilot do bramy, kluczyk do furtki i konewka zamiast podlewania Supla by działała jak taki powiedzmy ABAX tylko nieco tańszy .
Witam.
Od kilku dni testuje SuplaSatelIntegrator. Na początku zacząłem od wersji 1.0 ale pracowała nie stabilnie i na porcie COM cały czas wywalało CRC ERROR. Teraz testuje wersje 1.1 i tu wszystko pracuje jak należy i bez żadnych opóźnień i problemów. Czasem tylko na COMie wyskakuje CRC ERROR. Bibliotekę mam 2.3, clouda 2.3.13 (własny serwer), integra 64, ETHM-1 plus.
Program otwiera masę możliwości dla wszystkich użytkowników Supli i Integry np Supla zakręci zawór wody po odczytaniu sygnału z sensora z Integry itd. Naprawdę świetny soft, dzięki Duch_!
Dodatkowo Cino111 zrobił mi wirtualne włączniki i sensory które pokazują mi w Supli podgląd wszystkich wejść i wyjść do Integry jak w załączniku.
Cino111 dla Ciebie też wielkie dzięki!!
Od kilku dni testuje SuplaSatelIntegrator. Na początku zacząłem od wersji 1.0 ale pracowała nie stabilnie i na porcie COM cały czas wywalało CRC ERROR. Teraz testuje wersje 1.1 i tu wszystko pracuje jak należy i bez żadnych opóźnień i problemów. Czasem tylko na COMie wyskakuje CRC ERROR. Bibliotekę mam 2.3, clouda 2.3.13 (własny serwer), integra 64, ETHM-1 plus.
Program otwiera masę możliwości dla wszystkich użytkowników Supli i Integry np Supla zakręci zawór wody po odczytaniu sygnału z sensora z Integry itd. Naprawdę świetny soft, dzięki Duch_!
Dodatkowo Cino111 zrobił mi wirtualne włączniki i sensory które pokazują mi w Supli podgląd wszystkich wejść i wyjść do Integry jak w załączniku.
Cino111 dla Ciebie też wielkie dzięki!!
- Załączniki
-
- X.jpg (36.95 KiB) Przejrzano 3593 razy
-
- Z.jpg (49.75 KiB) Przejrzano 3593 razy
Wszytstko pięknie, tylko co parę minut jest błąd jak niżej i o ile nie ma problemu jezeli w APce masz podgląd tylko stref i zdarzeń to jezeli masz pod to podpięte sceny to już słabo. Parz co u mnie się dzieje - co chwila zapala mi światło na ogrodzie bo czyta, że jest naruszone wejście
@duch jeżeli jeszcze jesteś na forum to zerknij proszę na soft.
@pzygmunt może byś dodał integrację Satela w Cloud? Daje to mega możliwości, ale musi działać bezbłędnie.
Kod: Zaznacz cały
21:40:59.240 -> Stan wejsc: 00000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
21:40:59.381 -> Stan wyjsc: 11110000000000000010001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
21:40:59.569 -> Stan uzbro: 00000000000000000000000000000000
21:40:59.569 -> Stan alarm: 00000000000000000000000000000000
21:40:59.662 -> Stan awarii: 0
21:40:59.662 -> Stan trybu serwisowy: 0
21:40:59.662 ->
21:41:00.647 -> Rozkaz: 00 FE,FE,1A,20,19,09,15,21,40,59,06,A3,33,63,FE,0D CRC OK
21:41:00.694 -> Rozkaz: 17 FE,FE,00,00,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4B,2A,FE,0D,FE,FE,17,0F,00,44,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,E1,D3,FE,0D CRC ERROR
21:41:05.797 -> Rozkaz: 09 FE,FE,09,00,00,00,00,7D,B4,FE,0D CRC OK
21:41:05.844 -> Rozkaz: 0A FE,FE,0A,00,00,00,00,7D,C4,FE,0D CRC OK
21:41:05.938 -> Rozkaz: 1A FE,FE,1A,20,19,09,15,21,41,06,06,A3,32,0C,FE,0D CRC OK
21:41:06.031 ->
21:41:06.078 -> Stan wejsc: 00000100100110001001000010101000100001000000001010011010011000001100010111001100110001100111111110110000000000000000000000000010
21:41:06.172 -> Stan wyjsc: 11110000000000000010001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
21:41:06.313 -> Stan uzbro: 00000000000000000000000000000000
21:41:06.406 -> Stan alarm: 00000000000000000000000000000000
21:41:06.406 -> Stan awarii: 0
21:41:06.453 -> Stan trybu serwisowy: 0
21:41:06.453 ->
21:41:07.250 -> Wysylam do
21:41:07.250 -> domena/api/scenes/public/cexxxxxxxxx4121-ac27-257xxxxxx
21:41:07.344 -> Nie ma juz nic do wyslania
21:41:09.388 ->
@pzygmunt może byś dodał integrację Satela w Cloud? Daje to mega możliwości, ale musi działać bezbłędnie.
- Załączniki
-
- sceny.PNG (82.97 KiB) Przejrzano 3568 razy
Faktycznie coś jest jednak nie tak. U mnie co jakiś czas pokazuje na ułamek sekundy, że nastąpiło uzbrojenie strefy mimo tego że strefa nie uzbrojona.
- Załączniki
-
- Screenshot_20190917-121331_Gallery.jpg (311.78 KiB) Przejrzano 3508 razy
Ja bym w centrali alarmowej wystawił dwa wyjścia, jedno jak arm/disarm a drugie jako alarm „głośny” za pomocą przekaźników wpiać do esp jako sensor z ładnymi (odpowiednimi) ikonami
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024