Niestety po zmianie płytki na starszą czyli 2.3.0 problem nadal jest ale występuje rzadziej - nie co kilka godzin ale dni. Jednak te kilka dni pozwoliło dokonać pewnej analizy danych temperatur przy wykorzystaniu regulatora pokojowego i dodatkowego przekaźnika do ochrony powrotu tak aby temperatura nie spadała poniżej 45 stopni. Założenie regulatora pokojowego to wyłączenie pompki CO aby ciepła woda nie potrzebnie nie chłodziła się a przez to oszczędność opału w postaci ekogroszku. W takiej sytuacji wychładzał się powrót kotła poniżej 45 stopni podanej przez producenta jako graniczna bezpieczna. Skonstruowany przez ze mnie sterownik na bazie oprogramowania Ducha i ESP8266 NodeMcu V3 oraz przekaźnika i oczywiście Supli i termostatu Supla Fracz miał chronić powrót przed obniżeniem temperatury poniżej 45 stopni. Mimo, iż się kilak razy zawiesił (Duch pisał, że jego soft nie został stworzony do sterowania przekaźnikiem i możliwe, że to to powoduje zwieszanie się modułu), spełniał swoje zadanie. Z analizy tak zebranych danych wstępnie mogę powiedzieć, że stosowanie regulatora pokojowego w moim przypadku nie prowadzi do oszczędności ekogroszku. Od dziś regulator pokojowy jest wyłączony, termostat z Supla Fracz również a pompka kotła CO włączona stale na najniższym biegu. Porównam ten okres z tym gdzie regulator plus dodatki był włączony i wyciągnę z tego wnioski ostateczne.
Oczywiście autorom softu oraz Supli i dodatkowej funkcjonalności na Supla Fracz bardzo dziękuje. Dalej będę eksperymentował z rożnymi softami, wsadami bo jest to ciekawy temat.